变频器只有在规定的环境下才能安全可靠地工作。如果环境条件不符合要求,应采取相应的改进措施。变频器的工作环境条件规定如下。
环境温度为-10~+50℃,6~10kV中压变频器一般为0~40℃。超过这个温度范围,电子元件容易损坏,功能也容易失效。注意通风散热。
...
-
(1)变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。(2)高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。(3)低压电解电容器也可能发生电解液溢出,甚至使印刷电路板受到腐蚀
-
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
-
失速:指的是当加速时间过短时,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。
-
当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制动状态,这个状态就被称为再生制动。
-
一般来说,变频器的选型得根据电动机的实际工作的电流来选择对应的变频器。当然如果短时间找不到最合适的,也可以选择型号大一点的,因为大变频器能带小电机,但小的变频器肯定带不动大电机!
-
1自学习不准确
重新设置P02组电机参数,重新自学
习,若不报故障,则为自学习不准.
重新自学习。
2负载过重或堵转
● 检查电机及负载,空载运行,查看
电流是否很大,超过额定电流。
● 用手摆动电机轴或从电机的散热
风机部分波动,如果转不动,为堵
转。
检修设备负载。
3电流振荡
更换变频器运行模式,观察故障是否消除 ...
-
1VF 控制下转矩提升过大
确认P04.01转矩提升是否设置过
大,改小后重新调试确认。
减小P04.01。
2电机额定电流设置过小
检查参数额定电流P02.05。
设置合适参数。
3矢量控制未进行电机参数自学习
记录P02组参数的值,然后进行电机
自学习(条件允许时,进行动态自学
进行电机参数自学习。变频器常见故障分析及处理手册 ...
-
1定位是否为变频器问题
断开变频器输出端的电机线缆,重新
上 电 观 察 是 否 还 会 报 警
ETH1/ETH2,如果还报故障,则是变
频器问题;如果不报故障,则是电机
线缆或电机问题。
根据定位情况进行排查。
2● 排查IGBT模块是否损坏。
● 更换驱动板确认。
● 更换控制板确认。
● 霍尔连线是否插紧
● 霍尔损坏。
更换I ...
-
①:检测变频器后端接触器触点是否氧化。
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为
几MΩ以上);接通后,电阻接近短路,一般为1Ω以内。
②:确认霍尔规格选型。
霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应是否合适。(查看对应机型BOM。)
③:电机内部绕组断开或接触不 ...
-
①:变频器输入端电压问题排查
万用表交流电压档测试变频器输入端三相电压,若存在明显波动、跌落或三相不平衡,则需要排查是电
网问题还是输入空开问题。对于 380V/480V 输入等级变频器,输入电压允许波动范围是 323V~484V
(万用表交流电压档测试)。
A、 输入空开问题
a) 输入空开可以完全不带电(前面有总开关且客户允 ...
-
GD350同步机闭环矢量控制调试(1) 变频器接线检查;(2) 上电前检查电网电压;(3) 设置PO0.18=1,恢复出厂参数设置;(4) 设置PO0.00=0(无PG矢量控制模式 0),设置频率上下限,PO2组电机铭牌参数;(5) 同步电机控制参数组;P13.00=20%(同步机注入电流下降率),P13.01=2(初始磁极检测方式为脉冲叠加),P13.02=15% ...
-
变频器实测电流已远远超过额定,但是变频器不报故障,是哪里设置错了吗?
-
在GD800-71-815-6晶闸管整流中,为啥在交流和直流之间接了阻容吸收板,不直接在晶闸管两端并联RC吸收电路
-
我完全按照说明书上ASCII通讯协议的报文去编写,发送给变频器,就是没有回应
-
如:我需要修改频率,为什么寄存器编号是48193呢?
-
各位老师,GD200A变频器通讯能设置设置频率吗
-
1.5.5kW(含)以下机型支持同时安装两张扩展卡,7.5kW(含)以上机型支持同时安装三张扩展卡
2.扩展卡安装后如果外部接线有干涉现象,请灵活调整各扩展卡的安装卡槽位置至接线最方便的状态,比如 DP 卡因连接线接头比较大,建议装在 SLOT1 卡槽。
...
-
1.负载过重或者被堵转
2.编码器接线不合适,检测方向和实际运行方向相反