-
低压变频器打开P11.08组参数百位:0(一直检测),十位:1变频器欠载报警后继续运行,过载故障后停止运行。
-
首先将以太网通讯卡EX-TX504卡插入GD350的任一扩展卡槽内,然后在p19.00-P19.02组参数组查看此扩展卡是否已经识别,如果已经识别则打卡英威腾上位机监控软件workshop 设置通讯模式为UDP通讯模式,设置电脑IP地址与变频器IP地址在同一网段192.168.0.1即可 ...
-
ENC1D 编码器反向故障
-
ENC10 编码器断线故障
-
bCE自动单元故障
-
tE自学习故障
-
ETH输出对地短路故障
-
整流部分:
-般由整流桥构成,对工频三相交流电源进行整流,给逆变电路和控制电路提供脉动直流电源。
上电缓冲:
般由限流电阻和接触器(继电器)组成,刚送电时申流通过电阳给后端供电,起到限制送电瞬间冲击电流的作用
滤波部分:对整流电路的输出波形进行平滑,提高直流电源的质量,同时储存、吸收能量。由大容量的电解电容构 ...
-
进入系统设置界面,分别进入背光亮度调节,背光时间调节设置。
-
1优化载波频率,一般往大微调,注意载波提高以后变频要降额使用。2建议加输出电抗器。
-
1检查扩展卡AO2跳线位置是否正确。2检查IO卡是否插紧。
-
调整P09.04PID比例参数适当加大,调小PID积分时间P09.05,调适合的值运行即可
-
1,如果条件允许建议把编码器改到电机端2,P20.06可以设置传动比(减速比)
-
变频器参数P20.12要设置为1或者2,打开检测功能
-
可以选英威腾GD880-51系列逆变单元使用,只需提供直流电源就可以了
-
经常有客户反馈安装了通讯卡没有接线结果送电报通讯超时故障,那么需要我们把对应的通讯超时检测时间改成0把检测屏蔽掉,要不然只能把卡拔下来。比如DP 通信超时时间P15.25,CANopen 通信超时
时间P15.26
-
经常有客户反馈电机噪音大或异响问题一般排查是不是机械问题,变频器先运行起来然后自由停机判断一下还有没有问题如果依然有异常则判定是机械原因,反之则是变频控制原因变频器影响电机噪音一般原因1、输出波形畸变,谐波大;2、载波频率设置不当跟这个噪音相关参数,载波频率P00.14,AVR功能P00.16, P04.10,11抑制震 ...
-
经排查,发现电机静态自学习转子电阻学出值较大,改小定子电阻问题解决。
-
经现场排查编码器配线干扰问题,在不改变原有线路基础上,加磁环解决。
-
1、检查供电电压是否正常
2、测量变频器整流模块是否异常
3、可以更换键盘,排除键盘问题
4、以上均判断无问题后,基本上可以判定变频器内部故障