-
检查接线无问题的情况下,需要注意扩展卡是否安装可靠,主要观察指示灯的状态及右下角卡扣是否安装到位。
-
可以添加EC-IO502.其中有PT100的端子,可以接受PT100信号。
-
没有。我们可以选用GD10和GD20这两款变频器,其中有-S2系列的,可以是输入单相220V,输出三相220V。功率有400W,750W,1.5KW,和2.2KW的几款。
-
16个。
-
不可以,CHV190变频器只有一个键盘接口,另外一个是以太网接口。
-
将P0.00设为2,然后将其中一个S端子设为: 29--转矩控制禁止,S端子断开时为转矩模式,闭合有效则为速度模式。
-
SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。造成的原因可能是:(1)在输入缺相保护打开的状况下,输入电源缺相;(2)在输入缺相保护打开的状况下,输入缺相检测电路故障。 ...
-
OL1与OL2故障:OL是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,都属“软”故障,可以通过调试解决,一般不涉及维修。OL1可能是:(1)电网电压过低;(2)电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致;(3)电机堵转或负载突变过大;(4)大马拉小车。OL2可能是:(1)加速太快;(2)对旋转中的电机实施在启动;( ...
-
P04.09更改为0.0%,同时根据电流震荡时的运行频率范围,调整P04.11和P04.12,其中P04.11可在出厂值基础上微调,如由10调为5、20、30、40,验证是否有效果。另外,GD350/GD600还设计了另一种振荡抑制控制算法,通过P04.50设置为01来切换。 ...
-
可适当增加P02.04电机额定电压,如由380V提升到400V,另外,可将P04.33调大,提高输出电压,P08.41关于过调制功能也可以使能。
-
增大P11.06。调整P04.10/P04.11/P04.12震荡抑制功能。低速过流,还可调整P04.01
-
1.HALL器件损坏;2.电流检测回路异常;3.HALL线接触不好;4.电机损坏;
-
1.电网电压偏低;2.母线检测电路异常;3.功能码电压电压等级设置错误;
-
1.加减速时间设置太快;2.IGBT损坏;3.干扰引起的误动作;4.驱动线接触不好;5.输出对地短路;6.驱动板的驱动电路损坏,
-
1 霍尔元件是否不良
2 霍尔4芯线是否接触不好
3 电流检测电路异常。
-
GD350A驱动高速电机启动报OC1,经排查原因是变频器的输出电抗器不匹配,导致自学习学的参数不准确,拆掉电抗器后,重新自学习电机参数后启动运行正常。
-
GD270变频器驱动水泵调试期间,启动报0C1加速过电流,断开变频器负载运行正常,经排查,发现电机动力线缆有破损导致轻微短路,重新处理后问题解决;
-
目前我司标准低压变频50米之内不需要配置输出电抗器;50-150米配标准输出电抗器,150-400米配du/dt滤波器;400米以上配正弦波滤波器。
-
1、运行中不可改2、如果改动的频率比P00.04的小,先改小P00.04后再改P00.033、可能参数有锁定,查看P00.18是否为0.不是0的改0;注意:P00.18==1时为恢复出厂参数 ,避免误操作。4、是否超出了P00.03设置的范围
-
不影响。正常运行的变频器保持运行状态,故障变频器如故障条件不存在会复位当前故障