-
多段转矩给定在转矩模式下生效,转矩模式P00.00非2,具体看驱电同步或异步电机,开环还是闭环选。P03.32=1转矩控制使能,P03.11=6多段转矩给定。多段转矩的开关量设置与转矩百分比方法同多段速,如S3,S4作转矩给定开关量输入点,P03.03=16,P05.04=17,P10.04=50%,P10.06=100,那么S3_COM闭合,则给定转矩50%,当S3断开,S ...
-
1、HVAC功能无减速停机,P94.00=1为自由停机。2、P01.08=0减速停机3、P00.12减速时间适当设置,单位秒。有启动内置制动单元的,GD10,GD20,GD35,GD200A,GD350等看 P08.40,其他系列自行看说明书。4、端子是否有自由停机信号输入,查变频器端子定义 ...
-
外接的制动电阻,P8.37=1,P8.38=700V这样设置吗?
-
确认下发电机电压频率是否低于47HZ了,如果低于47HZ也会报欠压
-
560KW以上建议采用GD200、GD350等机型
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
CHV系列支持,GD系列变频器(除GD10、GD100)均支持。
-
多台变频器采用485通讯时,须将最后一台变频器的终端电阻置为ON。CH系列通过薄码开关,GD系列通过跳线。
-
不能,GD200A不支持扩展卡
-
PROFIBUS通讯、MODBUS通讯、以太网。
-
4.7(5)K-10KΩ,一般电位器即可。模拟量电压输入模式,内部阻抗为20k。
-
选用通用型变频器G型机即可。
-
CH系列(除了定制的)不具备,GD系列变频器具有该功能。
-
GD350-CCS的最高温度55度,40度以上降额,环境温度
-
如附图,前10个故障,不可以屏蔽。
-
电机电缆的走线须远离其他电缆,变频器输出的 du/dt 会增加对其他电缆的电磁干扰。多台变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为 90°。电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。电 ...
-
一拖多台时,通讯给定压力需要通过访问P90.07参数,即5A07H这个通讯地址给定
-
1、面板电位器两种:GD200A-015G/018P-4(含)是模拟电位器,单向旋一圈旋到头。GD200A-018G/022P-4(含)以上是数字脉冲调速器,旋不到底。旋到底的P00.06=1、P00.09=0;旋不到底的,P00.06=0,P00.09=0,P08.42=0。2、显示状态不对引起的误判,运行状态下(RUN灯亮),Hz灯常亮,A、V不亮为运行频率,Hz闪烁,A、V不亮为 ...
-
功能码P08.23:0:两位小数点,1:一位小数点
-
变频器过电流的原因很多,主要一下几个方面:1、电源电压过高;2、变频器输出短路;3、V/F特性电压提升太大;4、载波频率设置太高;5、起动加速时间太短;6、负载突然增大;7、传动机构的机械惯性过大,电机的容量相对偏小;8、到某一特定速度时,突然发生过电流;9、变频器与电机容量不匹配;10、变频器内整流侧或逆变侧元 ...