低压通用变频器
今日: 0|主题: 2266|排名: 1
低压变频器交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    EMC指的是系统本身在电磁环境中能够正常工作,不对环境中的其他设备产生电磁干扰的能力。EMI指的是电子设备自身工作过程中产生的电磁波对设备其他部分或外部设备,其他设备产生的干扰。
  • 2024-7-10
    哪里有用户手册下载?哪里有用户手册下载?
  • 2024-7-10
    变频器AO2输出怎么调,P06.14过了直接跳到P06.16了,P06.15怎么调出来,各位大神帮帮忙啊
  • 2024-7-10
    变频器报SPO输出电压缺相时,先测量变频器的输出电压三相值是否稳定,不稳定脱开负载再次进行测量,判断是否为变频器的问题,是的情况进行更换驱动板合模块,更换完成后进行空载和带负载测量,带负载时还报SPO,进行客户线路的排查,很大原因为客户的元器件损坏所导致。 ...
  • 2024-7-10
    可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在自动控制系统中,可作为大功率驱动器件,实现用小功率控件控制大功率设备。它在交直流电机调速系统、调功系统及随动系统中得到了广泛的应用。 ...
  • 2024-7-10
    继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故 ...
  • 2024-7-10
    变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
  • 2024-7-10
    变频器前端空开不允许加漏电保护。启动跳空开,说明变频器自身应该没问题。需要检测一下空开类型。
  • 2024-7-10
    通过描述判断,有可能是变频器继电器输出端子功能设置的问题导致的故障现象。需要查看柜体二次图,判断变频器继电器输出端子运行和故障的信号输出。
  • 2024-7-10
    通过描述判断,有可能是变频器继电器输出端子功能设置的问题导致的故障现象。需要查看柜体二次图,判断变频器继电器输出端子运行和故障的信号输出。
  • 2024-7-10
    检查霍尔元件是否损坏。 检查霍尔元件4芯连接线是否有松动,是否接触不好。检查驱动板开关电源电路提供的+15V-15V电压是否正常。检查驱动板电流检测电路是否有故障。
  • 2024-7-10
    SPO故障: 检查变频器到电机电缆绝缘是否损坏,是否有漏电等。检查电动机接线盒接线是否有松动,断线等。 检查变频器接线端子排UVW螺丝是否有松动。检查电动机线圈是否有开路。 检查变频器三相输出电压是否平衡。 SPI故障: 检查变频器电源线在前端空开和变频器RST螺丝是否紧固。输入电压是否瞬间波动太大,可将参数P11.00个 ...
  • 2024-7-10
    检测主回路整流部分是否有故障。 检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作。检查主板,显示屏和连接线是否损坏。 检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。
  • 2024-7-10
    可能原因: 1.该相IGBT内部损坏 检测方法: 断电后,使用万用表测量IGBT续流二极管压降(0.3V-0.6V)和IGBT驱动脚结电容(几nf至几十nf)为正常,否则则是IGBT损坏。更换IGBT和驱动板。 2.信号线接触不良 检测和处理: ● 断电后检查控制板与驱动板之间 的排线是否插紧。 ● 驱动线、控制板排线是否有腐蚀接 触不良。 ● 检查驱 ...
  • 2024-7-10
    检测方法: 1、查看通讯组(P14.00站地址、P14.01波特率、P14.02数据位校验设置)参数。2、通讯线路故障,查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。3、通讯受到强干扰。 处理方法: 1、对应上位机设置通讯组参数,波特率和校验数据和上位机一致,通讯地址和上位机配置的地址一致。2、检查通讯接口配线 ...
  • 2024-7-10
    频率给定源选择18键盘模拟量设定。
下一页

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
返回顶部 返回版块