-
检测主回路整流部分是否有故障。
检查主板端子24V和COM是否有24V电压,分析驱动板开关电源是否工作。检查主板,显示屏和连接线是否损坏。
检查输入端RST是否有电压,正负母线指示灯是否亮。
-
可能原因:
1.该相IGBT内部损坏
检测方法:
断电后,使用万用表测量IGBT续流二极管压降(0.3V-0.6V)和IGBT驱动脚结电容(几nf至几十nf)为正常,否则则是IGBT损坏。更换IGBT和驱动板。
2.信号线接触不良
检测和处理:
● 断电后检查控制板与驱动板之间
的排线是否插紧。
● 驱动线、控制板排线是否有腐蚀接
触不良。
● 检查驱 ...
-
检测方法:
1、查看通讯组(P14.00站地址、P14.01波特率、P14.02数据位校验设置)参数。2、通讯线路故障,查看控制板和驱动板之间的排线是否插好,重新拔插排线进行确认。3、通讯受到强干扰。
处理方法:
1、对应上位机设置通讯组参数,波特率和校验数据和上位机一致,通讯地址和上位机配置的地址一致。2、检查通讯接口配线 ...
-
频率给定源选择18键盘模拟量设定。
-
一、操作器面板给定操作面板设置是VFD最简单的频率设置方法。用户可以通过VFD操作面板上的电位器、奇偶键或上下键直接改变VFD的设定速率。
操作面板最大的优点是简单方便,同时具有监控功能,即可以,
二、外部电位器给定:频率由VFD外部的电位计输入调节。多功能输入端子给出,通过VFD的多功能输入端子改变VFD的设定 ...
-
1、供电电压不稳,电压升高:这种情况是由于电压不稳造成电压超出了变频器的输入电源的规定范围。或尖峰导致元件受损。
2、整流桥、IGBT自身老化。
2、变频器外部短路、接地等。
3、环境过热、导入电粉尘、地面潮湿、都能引起线路碳化,使驱动信号误导通! ...
-
变频器的核心器件都是IGBT功率半导体开关元件。变频器正常工作时,它们会产生大量的热量。如果没有风扇强制冷却,其感温头会立即检测到(IGBT)过热,并将其发送到CPU,并立即发出指令停止。
显示面板将显示过热代码(变频器单元保护,其包括风道堵塞、风机损坏、不工作或运行异常),提示操作人员在操作前进行检查和排除。 ...
-
1、设置电机的功率、极数,考虑变频器的工作电流。
2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
-
远程指导排查,先变频器恢复出厂值无效,查看P19.01发现Profinet卡没有识别,安装不良,导致卡未识别,重新安装扩展卡后,问题排出。
-
1.如果负载是风机,则先检查风机有没有反转,再启动。
2.检查负载有没有堵塞,再启动。
3.软件可能有问题,可以优化软件。
-
霍尔元件4芯连接线,其中两根分别是+15V,—15V。
-
不能,网口是接键盘的
-
正转接S1和GND,反转接S2和GND,将S2和S3短接。参数如下:P00.01=1,P00.06=1,P00.07=2,P05.01=1,P05.02=2,P05.03=13。
-
可使用,软件需要非标,下单时备注需使用EtherCAT即可
-
变频器在上电时跳ITE复位后又跳OC3故障
-
GD270-045-4 的上电显示OH1,P07.11整流温度显示119.9,拔掉温度检测的热敏电阻,也还显示119.9,请问整流问题是哪里检测的,因该是哪里问题?
-
1.多台制动单元并联使用时,将第一台作为主机,则其他作为从机,从机制动电压阈值设定如下图所示,从机和主机的制动率应保持一致。第一台制动单元的并联输出端子 PO、COM 端子接至第二台制动单元的并联输入端子 PI、COM、第三台制动单元的并联输入端子 PI、COM,以此类推。 ...
-
变频器上电之后DP通讯卡准备就绪时间比变频器要快,当DP卡准备完成和变频器通讯的时候变频器还没有达到能通讯的状态,当这个时间超过DP通讯超时时间就会报通讯故障
-
电机接法错误:检查电机接线是不是和铭牌上给出的接线方法是不是一致的电机铭牌上标成了同步转速,需要适当修改自学习参数中的电机额定转速。减小自学习参数中的电机额定电压(10~20V)再此进行自学习。