-
可以将继电器输出设置为FDT水平检测信号,再设置FDT频率检测值。
-
3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压信号的高速二极管损坏
-
变频器一启动就报OC或OV故障,需要先检查电机和电机线的绝缘或者将变频器带其他电机试一下
-
P0组P00.00 速度控制模式 2:空间电压矢量控制模式(VF模式)P00.01 运行指令通道 1:端子运行指令通道(外部端子启动)P00.03 最大输出频率 50Hz P00.04 运行频率上限 50Hz P00.05 运行频率下限 0Hz P00.06 A频率指令选择 6:多段速运行设定(多段速设定)P00.09 ...
-
使用变频器不一定节能,是否节能取决于负载负荷情况,是否有节能空间。
-
检查发现光纤UV插反
-
对于室内、室外风机和变频压缩机均为三相直流无刷电机(DCBLM)形式的变频空调器,一般称之为3D变频空调器。后者价位远高于前者,仅物料成本就高于同功率的3A变频空调器近300元,而且开发难度较大,空调系统和控制器的配合复杂度较高 ...
-
CHV190按键盘上下键能否修改频率?
答:不能
-
4)因逆变模块过热造成热断电器动作。这类故障一般冷却后可复位,即FL在冷却时不发生,可再运行。对此要改善冷却通风,找到加热根源
-
-
不能,GD10不是矢量型变频器
-
正转接S1和GND,反转接S2和GND,将S2和S3短接。参数如下:P00.01=1,P00.06=1,P00.07=2,P05.01=1,P05.02=2,P05.03=13。
-
由接触器和电阻并联组成的缓冲电路,变频器送电时冲击电流很大,将电阻串联在直流母线正极以减小上电时冲击电流,当母线电压超过350时电阻被旁路,不影响变频器正常工作。
-
P08.06:点动运行频率,P08.07:点动运行加速时间,P08.08点动运行减速时间。
-
P00.06=18小功率有 P00.09=0
-
通过查看故障记录,报OV3故障时母线电压为800.5V时,存在很大的能量回馈,询问客户有制动电阻并接上,将较大的能量消耗在制动电阻上,就不会再报OV3故障。
-
GD200A变频器UP\DOWN端子停机时清零——P08.44设置0X100——P08.44改变化率
-
变频器采用恒压频率比控制,在基频以下的调速过程中可以保持异步电动机气隙磁通基本不变,在恒转矩负载情况下,电动机在变频调速过程中的稳态速降基本不变,所以异步电动机的机械特性较硬,电动机有较好的调速性能。但是在频率较低时,定子漏阻抗压降所占的比例较大,异步电动机就很难再保持气隙磁通恒定,电动机的最大转 ...
-
不能,网口是接键盘的
-
1保护变频器及延长使用寿命,抑制浪涌电流和电压,滤除变频器产生的高次谐波和波形畸变。
2改善功率因数和抑制谐波电流。
3延长有效传输距离