DA200 更换了编码器调零的参数和方法 谢谢

评论4

yefu1992Lv.8 发表于 2024-10-22 11:45:24 | 查看全部
不要使能驱动器,然后把P4.96改为1
allisonLv.1 发表于 2024-10-22 15:36:13 | 查看全部
关于编码器的调零, 在电机轴端是空载的情况下,P4.96选成4,进行初始角的整定。

Zhang8080楼主Lv.1 发表于 2024-10-27 21:47:14 | 查看全部
allison 发表于 2024-10-22 15:36
关于编码器的调零, 在电机轴端是空载的情况下,P4.96选成4,进行初始角的整定。

...

好的非常感谢!!!!!!!!
Zhang8080楼主Lv.1 发表于 2024-10-27 21:48:02 | 查看全部
yefu1992 发表于 2024-10-22 11:45
不要使能驱动器,然后把P4.96改为1

好的非常感谢!!!!!!!!