-
我要买变频器
-
一给启动信号,面板就重启是什么问题
-
将S端子功能设为频率增减设定暂时清除,信号动作,频率增减清除,信号断开,频率增减恢复;而频率增减设定清除信号断开后,频率增减清除,不会恢复。
-
变频器能够实现遇到短时故障时,自动复位再启动吗
-
dis表示未使能故障,没有给定使能信号。
-
LED键盘可以,LCD键盘不行
-
电位器或者信号短路导致、变频器内部开关电源损坏、窜入强电导致损坏等
-
分级多段速必须逐级给定,只有较低级分级给定全部闭合,高一级的分级
给定才能闭合,否则无效或报故障。而多段速可以任意给定,没有限制
-
可以,通过AIAO端子或者加装I/O扩展卡接温度传感器。
-
需要设置的参数:P0.01=2(通讯运行指令通道),P0.02=0(Modbus/Modbus TCP 通讯通道),设定好P0.03、P0.04运行范围,P0.06=8(Modbus/Modbus TCP 通讯设定),P14.00--P14.02 485通讯地址波特率设置。例如:发送地址正反转运行2000H=1(正转)/2(反转),2001H(频率给定)。 ...
-
没有,可以设置P11组欠载和过载电流来实现
-
E13,输入测缺相,大概率输入R,S,T 缺相或者波动大,检查输入侧螺丝是否松动,万用表测量相间电压。E14,输出侧缺相,输出线缆有破损或对地短路,输出U,V,W 缺相(或负载三相严重不对称),下电检查输出线缆是否有松动或破损,检查负载是否波动大和万用表测量电机三相阻抗是否平衡。 ...
-
BLM表示基本整流模块,SLM表示四象限运行的回馈整流模块,ALM表示有源整流模块。
-
变频器进入了锁机模式,需要密码解锁
-
P00.06和P00.07两组频率源不能选择相同的频率给定,频率调换有两种方式:1:先将P00.06先改为其他,然后正常设置P00.07,最后再修改P00.06的值;2:将P00.09改为1,频率源默认为B给定频率源切换可将P5组S端子设为13号功能
-
P6.00设为1,P6.02改为1或其他,当变频器运行时P17.13有信号输出,但万用表量HDO和CME两端电压一直未导通,基本确定为硬件问题,同步确认其他变频器的HDO输出是否正常
-
变频器需更新软件,才能识别通讯卡的版本,或下单时可直接备注需使用通讯卡,则对应软件就会更新
-
我司GD350使用EtherCAT卡与PLC进行EtherCAT通讯,通过current actual value这个值读出来的实际电流值和变频器输出电流值对应不上,注意current actual value这个值是电机额定电流的百分数,不是直接电流值,如图中,电机额定电流58A,current actual value值为398,而变频器实际输出电流22A,故58*0.398≈22A左右。 ...
-
小于10欧姆
-
1、设置P9.00(给定源)与P9.02(反馈源)2、确定PID输出特性P9.03以及PID上下限限幅P9.09、P9.103、通过P17.23(PID给定量)与P17.24(PID反馈值)查看PID控制效果,若反馈值无法快速稳定到达给定值,发生振荡等现象,需要调整P9.04-P9.07的PID调节参数(Kp、Ti、Td、T——比例增益、积分时间、微分时间、采样周期) ...