起重
今日: 0|主题: 120|排名: 40
起重行业交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2025-9-3
    1.可以适当延长门机低速时间,降低高速时间; 2.可以对门机进料门或出料门进行标定自学习,手动模式,使能门机标定,完成1次从关好门到开好门,最后关闭笼门标定。
  • 2025-9-3
    一些钢梁安装现场,需要螺孔就位,要求摆臂幅度小,将P86.36点动微动加速时间由5改至1.5,将P86.37点动减速时间由5改至1.5
  • 2025-9-3
    1.检查外部信号,用万用表蜂鸣档测笼内急停,笼外急停,坠落微动,防冲顶,单开门,双开门,天窗限位是否为闭合状态; 2.通电状态,用万用表黑表笔放在端子排COM1点,红表笔依次按顺序测S22正,S22负,S12正,S12负,S7正,S7负,S27正,S27负,S9正,S9负,S10正,S10负,S11正,S11负,正常应该有24V电压,如果没有,说明端子板 ...
  • 2025-8-28
    1.检查黑匣子CAN通讯线到逻辑板线路是否连接牢靠,CANH与CANL终端电阻是否为120欧姆; 2.逻辑板与绝对值编码器的CAN通讯线是否正常,必要时可以先断开这路CAN线; 3.测量CANH线对地电压是否在3.5V左右,CANL对地电压在1.5V左右,调换CANH与CANL线路测试是否正常; 4.用P-CAN工具抓取黑匣子发送给逻辑板的报文分析 ...
  • 2025-8-28
    1.故障原因是缺相,测试电源进线是否缺相,外围接触器KM是否吸合; 2.检查围栏门上的限位开关常开常闭触点接线是否正常,关门状态,下电箱端子排上的66与67号线是否为导通状态;
  • 2025-7-7
    1.将参数P15.65启动预转矩由25改至0; 2.检查编码器反馈频率波动是否正常,可以尝试调整滤波系数。
  • 2025-7-7
    1.将P86.02和P86.42适当调大,看反弹效果是否改善; 2.适当增加下垂参数P08.20和P08.30,通过调大增益看效果; 3.如果问题仍未解决,可再调整P86.41和P86.40,通过调整这些参数基本能解决反弹问题
  • 2025-7-7
    1.检查QF1断路器给抱闸供电的380V电源是否正常; 2.抱闸输出195V电源线路排线是否插好; 3.运行时抱闸接触器是否都正常吸合,弱未吸合,检查抱闸板与主机板排线是否松动; 4.左右笼调换抱闸板。
  • 2025-7-7
    1.检查机械刹车间隙是否过大,可通过观测或P92组刹车自检测,用扳手适当调整刹车间隙; 2.适当增大P93.05零私服检测阈值; 3.在不影响运行的情况下,适当增大正反转刹车合闸后时间;
  • 2024-12-4
    1.逻辑板通讯超时故障是指功率板与逻辑板通讯响应时间超过1秒; 2.将逻辑板和功率板CAN通讯终端电阻拨码开关都打到ON; 3.将CAN通讯两端排线拔出,然后将CANH与CANL双绞后再重新插回原处可大幅改善通讯质量。
  • 2024-12-4
    1.断开外部编码器线,因为编码器电源与STO电源是共用电源,可能编码器电源正负接反或编码器内部短路造成STO电源异常导致报E40故障; 2.断开I/O端子线,排除外部线路影响STO电源导致报E40故障; 3.检查变频器顶部STO短接线是否松动; 4.拆掉变频器顶部STO短接线,用万用表测量两组短接点电源是不是有24V,若没有24V可能变频 ...
  • 2024-11-18
    1.先设置地面站LORA信道(1-4700)和LORA地址(1-65534),然后断电 2.LORA空速默认设置为10,值越大,通讯速度越快,距离越短 3.最后再设置一体机P08.00参数LORA通讯信道,P08.01参数LORA速率和P08.03参数LORA地址,使一体机与地面站保持一致 ...
  • 2024-11-18
    正转松抱闸逻辑 正转运行命令 → 正转运行 → 正转松闸频率前延时 → 转矩验证通过 → 松闸命令 → 正转松闸后延时 → 正转加速运行 → 停机减速 → 减速过程维持频率 → 正转合闸频率前延时 → 合闸命令 → 正转合闸后延时 → 合闸停机完成 反转松抱闸逻辑 反转运行命令 → 正转运行 → 反转松闸频率前 ...
  • 2024-11-15
    抱闸失灵故障解析:塔机起升在憋力准备开闸前,变频器检测到了编码器反馈频率接近松闸频率 可能存在的故障点:1.编码器松动或异常;2.机械抱闸间隙过大或磨损严重; 维修思路:1.检查编码器固定螺丝是否松动,开环运行,编码器反馈频率是否正常;2.检查刹车间隙,适当调小刹车间隙,然后进行上电抱闸力检测,直到正常为止 ...
  • 2024-11-14
    1、检查485通讯线路是否接错,人数摄像电源是否有24V; 2、检查逻辑板P08.16人数摄像485通讯是否使能,P08.08和P08.09的人数CAN通讯通道是否屏蔽; 3、给人数摄像通电源,用电脑登录人数摄像服务器地址(地址在人数摄像标签说明上),在系统功能菜单上查看波特率是不是19200,将人数摄像与逻辑板485通讯改成一至,并重新上 ...
  • 2024-9-9
    引入零线,正母线就对地短路了。所以可能是零线接地了,变频器外围的线路我们是很难查的。正母线对地短路是不能上电的,所以就得引入另外的零线。或者不引零线进变频器,不引零线进变频器也是没什么问题的,GD350-39引零线,也是给外部照明用的,只要零线不经过变频器,直接给外部照明,就不影响变频器上电。 ...
  • 2024-7-10
    现场反应副钩制动器动作慢,当吊重物起升停止的会出现溜钩的情况,更改变频器的P19.13、P19.16如果 没有效果;可以调下开闸频率和延时
  • 2024-7-10
    变频调速的起重机
  • 2024-7-10
    一般是电网电压偏低,现场是否使用临时电源;
  • 2024-7-10
    变频器
下一页

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
返回顶部 返回版块