中联GD350-39施工梯逻辑板通讯超时故障处理思路?

214 0
发表于 2024-12-4 09:58:15 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.逻辑板通讯超时故障是指功率板与逻辑板通讯响应时间超过1秒;
2.将逻辑板和功率板CAN通讯终端电阻拨码开关都打到ON;
3.将CAN通讯两端排线拔出,然后将CANH与CANL双绞后再重新插回原处可大幅改善通讯质量。