中联塔机GD600T逆变单元E12故障处理

21 0
发表于 昨天 22:27 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1.检查编码器线A/B相序,将P90.00设置为1开环,将钥匙开关切换到机械模式,将键盘显示设置为P18.00,向上1档,正常显示8,若为-8则A/B反相,若显示0,则检查编码器电源线和电压是否有24V
2.检查电机参数,核对电机铭牌参数是否与P02组一致,特别是转速
3.检查变频器功率设置是否正确,检查P07.18显示与条码信息一致,若不一致可联系厂家处理