-
GD350-39升降机一体机逻辑板带有脉冲分频,只需把电机编码器接到逻辑板CN4端子,然后连接逻辑板CN12和主机编码器卡,正常设置主机闭环参数。
-
1,如果是启动报过流,确定编码器方向是否正确,开环查看编码器反馈是否正确(P18.00上行为正频率,下行为负频率),如果错误需要改正2,偶尔报过压,检查电机参数是否设置正确,重新做自学习,检查抱闸是否正常3,高速报故障,调整P03.34设置2,为弱磁控制参数 ...
-
GD350-39升降机一体机配置物联网模块,可实现远程查看和修改一体机参数,主机、逻辑板和PLC、门机远程升级,一体机故障报警和信息提醒,数据历史记录和故障分析,远程解锁机等功能。
-
1、GD20-09系列变频器是不支持接扩展卡;2、如工厂起重应用需要接扩展卡时,选型时请选用GD350-19系列机器
-
为什么变频器的输出端不可以接接触器?这是因为变频器输出端的接触器在没有吸合的情况下,变频器启动时并达到一定的频率后,接触器才吸合,就会出现很大的启动电流,使变频器跳闸或者损坏变频器。 如果一定要在变频器的输出端接接触器,就要遵循一个原则,就是先启动交流接触器,再启动变频器。 ...
-
中联塔机逆变单元通讯故障处理检测逆变单元终端电阻拨码,将变幅变频器2/3拨码开关打开;检查变频器顶部的通讯网线是否接触良好,是否损坏,可将通讯正常的网线直接接到通讯不正常的设备上,排除线路问题;检查通讯地址P15.01,或重新设置宏参数。 ...
-
三一塔机SY519起升变频器高速5档减3档抖动问题处理更改弱磁模式,将P03.34参数将0改1;若5档高速运行报偏差故障,根据监控5档稳态波形斜坡频率和运行频率差值,可将恒功率电动功率上限P92.16由100适当改小值80左右;
-
三一塔机回转吊载停机反弹问题处理方式1: 根据停机、打反车、点动就位反弹情况调大P86.42和P86.44;方式2:若单调方式1效果不明显,可结合调大P08.30下垂下降率(在不反弹的情况下,该值尽量往小调)。
-
-
1、GD20-09系列变频器是不支持接扩展卡;2、如工厂起重应用需要接扩展卡时,选型时请选用GD350-19系列机器。
-
起重机如果正常运行一段时间后出线问题,一般是现场有时候会把加减速时间调太快或变频器输出端因为电缆问题导致缺相现象;