新安装的施工梯,吊笼上升报过流故障原因判断

377 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>检查机械原因,运行时,两个电机的刹车是否都打开,机械齿轮条安装是否倾斜;<br/></p></li><li><p>检查电机运行方向,两台电机相序是否一致,运行时电机是否同向,上升时电机是否反转,造成堵转过流;</p></li><li><p>检查P99.03变频器功率是否设置正确,P02组电机参数是否设置正确;</p></li><li><p>检查编码器安装,用开环运行看看过流故障是否还在;</p></li><li><p>在确认参数和机械正常情况下,做静态自学习。</p><p><br/></p></li></ol>