1、S1/2/3/4等虚拟输入端子的先设置P5.10虚拟端子使能,如P05.10=7,那么S1/2/3虚拟通讯给定,S4则是硬接线给定。虚拟端子使能后硬接线开关给定无效。再设P16.34=09:虚拟输入端子命令。
2、Y1/HDO/RO1/RO2要设P06.00=01,P06.01-P06.04设34:EtherCAT/PROFINET/EtherNet IP 通讯虚拟端
子输出;设P16.35=10:虚拟输出端子 ...
-
GD350变频器目前7.5kw以下可以插两张扩展卡,7.5kw以上可以插三相扩展卡,扩展卡不分插槽,可以根据需求任意安装。
-
充电方法
[*]存放时间小于1年:无需充电操作。
[*]存放时间1-2年:第一次运行之前,变频器必须通电至少1小时。使用调压电源给变频器充电,步骤如下:
[*]先加25%额定电压30分钟
[*]再加50%额定电压30分钟
[*]然后加75%额定电压30分钟
[*]最后加100%额定电压30分钟。
[*]存放时间2-3年:使用调压电源给变频器 ...
-
1、 故障类型:工频风机电流过载故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。
2、 报警机制: OL1,OL2 报警机制类似,由于持续性的大电流导致。
可能原因
1、风机额定电流等参数设置不当
2、风机堵转
3、风机选型小了
检测方法
1、检 查 风 机 额 定 电 流(P21.00)是否和风机铭牌设置一样。风机电流变比(P21.01)是否和互 ...
-
1、 故障类型:工频风机三相电流不平衡故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。
2、 报警机制:当运行电流超过一定值(默认变频器额定电流一半),检测到三相中电流最大值和最小
值倍数超过 P21.03 设定倍数,并且持续 2S,报 SPOF 故障。
可能原因
1、风机三相线发生缺相
2、风机故障
3、电网质量问题
4、P21.03 电流不平衡 ...
-
1、 故障类型:变频风机故障(仅针对 300-21 双变频一体机产品)。
2、 报警机制:键盘查看 P17.17 具体故障码,根据 P7.27-P7.32 故障码说明确定具体故障类型,或者直接查看触摸屏风机故障类型显示。
3、 排查步骤:确定好具体故障代码(如 OC,OUT,OV 等)后,按照对应方法处理即可。
...
-
1、 故障类型:电网相序故障。
2、 报警机制:软件检测到电网三相的相位角异常报故障。
可能原因
1、RST 输入相序接线不匹配
2、控制板检测异常
检测方法
1、调换任意两相线序看故障能否消除。
2、换控制板测试
纠正措施
1、调换任意两相输入线序
2、换控制板
...
-
可能原因
1、矢量控制未进行电机参数学习
2、矢量控制速度环参数太强、速度环输出滤波默认参数不合适
3、载波频率设置不适合
4、同步机(高速轻载电机)可能报输出缺相故障
检测方法
1、将电机铭牌参数输入电机组(P02)中,进行电机参数学习(条件允许时,脱开负载进行动态学习),若电机参数学习前后的电机参数差异很 ...
-
可能原因:
1、电机温度检测电阻损坏
2、电机过温故障输入端子动作
检测方法
1、电机温度温度检测电阻异常,测量电机温度检测电阻阻值,常用的检测如pt100一般室温的阻值为108Ω,一般室温的阻值为pt1000为1080Ω。
2、检查S端子功能是否设置了外部故障输入。设置了电机过温故障输入时,是否此端子功能使能了。
纠 ...
-
1. 先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,
如果绝缘电 ...
-
1.电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。
2.输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形 ...
-
1、目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止,以及监视变频器的运行频率、电流、电压等功能。
2、触摸屏通过PLC控制变频器的方法:用触摸屏接PLC的编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以 ...
-
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离>100
-
变频器的核心器件都是IGBT功率半导体开关元件。当它们正常工作时,它们会产生大量的热量。如果没有风扇强制冷却,其感温头会立即检测到(IGBT)过热,并将其发送到CPU,并立即发出指令停止。面板将显示过热代码(变频器单元保护,其包括风道堵塞、风机损坏、不工作或运行异常),提示操作人员在操作前进行检查和排除。
...
-
恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载。
-
1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。
-
变频器报SPO输出电压缺相时,先测量变频器的输出电压三相值是否稳定,不稳定脱开负载再次进行测量,判断是否为变频器的问
题,是的情况进行更换驱动板和模块,重换完成后进行空载和带负载测量,带负载时还报SPO,进行客户线路的排查,很大原因为
客户的元器件损坏所导致。
...
-
有客户希望在使用变频器的485通讯时,外部输入有信号也能触发DO输出,这种应用可行吗?