1化加减速时间
2根据实际工况合理选择制动单元/电阻
3建议优化以下参数(P00.00=2/P04.09=0)
-
频器保养:
每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要去除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器外表擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,观察变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,板有否异常,有没有发热烧黄部位。
...
-
需要调整那个参数
-
把电机线拆掉,重新上电如果还报故障,变频器需要维修,如果不报故障,则需要检查电机及电力线的绝缘。
-
主控的可能性大先换主控,检查活儿,检查电机线是否正确,电机参数是否正确
-
大概率是主控板的问题,也有可能是驱动的问题
-
1,键盘故障
2,主板故障
3,电源板问题
4,驱动板问题
5,散热风扇短路问题
-
控制字(CW)和状态字(SW)控制字(CW)是现场总线系统控制变频调速系统设备的基本方法。它由现场总线主机站发送给变频调速系统设备,适配器模块充当一个网关的作用。变频调速系统设备根据控制字的位码信息作出反应,并且通过状态字(SW)将状态信息反馈给主机。控制字和状态字的内容分别示于表1和表3,对于与变频调速系统设 ...
-
变频器只有在规定的环境下才能安全可靠地工作。如果环境条件不符合要求,应采取相应的改进措施。变频器的工作环境条件规定如下。
环境温度为-10~+50℃,6~10kV中压变频器一般为0~40℃。超过这个温度范围,电子元件容易损坏,功能也容易失效。注意通风散热。
...
-
(1)变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。(2)高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。(3)低压电解电容器也可能发生电解液溢出,甚至使印刷电路板受到腐蚀
-
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
-
失速:指的是当加速时间过短时,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。
-
当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制动状态,这个状态就被称为再生制动。
-
一般来说,变频器的选型得根据电动机的实际工作的电流来选择对应的变频器。当然如果短时间找不到最合适的,也可以选择型号大一点的,因为大变频器能带小电机,但小的变频器肯定带不动大电机!
-
1自学习不准确
重新设置P02组电机参数,重新自学
习,若不报故障,则为自学习不准.
重新自学习。
2负载过重或堵转
● 检查电机及负载,空载运行,查看
电流是否很大,超过额定电流。
● 用手摆动电机轴或从电机的散热
风机部分波动,如果转不动,为堵
转。
检修设备负载。
3电流振荡
更换变频器运行模式,观察故障是否消除 ...
-
1VF 控制下转矩提升过大
确认P04.01转矩提升是否设置过
大,改小后重新调试确认。
减小P04.01。
2电机额定电流设置过小
检查参数额定电流P02.05。
设置合适参数。
3矢量控制未进行电机参数自学习
记录P02组参数的值,然后进行电机
自学习(条件允许时,进行动态自学
进行电机参数自学习。变频器常见故障分析及处理手册 ...
-
1定位是否为变频器问题
断开变频器输出端的电机线缆,重新
上 电 观 察 是 否 还 会 报 警
ETH1/ETH2,如果还报故障,则是变
频器问题;如果不报故障,则是电机
线缆或电机问题。
根据定位情况进行排查。
2● 排查IGBT模块是否损坏。
● 更换驱动板确认。
● 更换控制板确认。
● 霍尔连线是否插紧
● 霍尔损坏。
更换I ...
-
①:检测变频器后端接触器触点是否氧化。
变频器下电后,测试输出端接触器的接通、断开电阻是否正常,断开是电阻应该为无穷大(电阻为
几MΩ以上);接通后,电阻接近短路,一般为1Ω以内。
②:确认霍尔规格选型。
霍尔元件上面标有电流规格,每个机型对应是否合适。(查看对应机型BOM。)
③:电机内部绕组断开或接触不 ...