EtherCAT扩展卡IN/OUT端口接线区别和环形拓扑实现方法?
2
0
Dreams清岚
Lv.9
发表于 2025-11-29 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
IN端口(EC IN)为输入接口,接主站控制器或前一个从站的OUT口;OUT端口(EC OUT)为输出接口,接下一个从站的IN口,形成菊花链。两端口物理层相同但内部逻辑有方向性,不可接反,否则无法通信。环形拓扑实现:将最后一个从站的OUT口通过网线接回主站的IN口形成物理环,主站和从站均需使能DLR(Device Level Ring)协议。GD28的EtherCAT卡支持DLR,需主站配置环形拓扑结构。接线使用标准RJ45屏蔽网线,长度不超过100米。通信速率固定100Mbps全双工。调试时IN/OUT端口的L/A指示灯闪烁(亮50ms灭50ms)表示Link确立且有数据收发,常亮表示Link确立但无数据,常灭表示物理连接失败。环形拓扑中若一处断开,通信可在20ms内自动恢复。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Dreams清岚
Lv.9 管理员
主题
8
回帖
1
积分
110
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
201 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
234 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
890 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1198 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23887 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23177 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22459 阅读
曹理
5
TM752
22280 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表