注册
×
纺织卷绕防叠丝设置:1)中心频率由P00.06=8(多段速)或P00.06=0(键盘设定)给定;2)摆频幅度P08.17设为5-15%,突跳幅度P08.18设为0-10%避免机械冲击;3)摆频周期P08.19=P08.20设为5-20s,根据卷绕速度调整;4)通过DI端子功能26(摆频暂停)实现临时定速,功能27(摆频复位)返回中心频率;5)若需快速停止摆频,设置P05.11=26,端子有效时停在当前频率,无效后继续摆频。注意:摆频上限=中心频率×(1+摆频幅度),受P00.04上限频率限制;若中心频率接近上限,摆频功能受限。调试时先设中心频率30Hz,摆频幅度10%,观察机械振动情况逐步优化。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
凛冬人归L
Lv.9 管理员
主题
10
回帖
0
积分
52
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
204 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
235 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
892 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1198 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23911 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23201 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22484 阅读
曹理
5
TM752
22303 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表