冷却风扇更换的具体操作流程、扭矩规范和寿命管理?
2
0
Dreams清岚
Lv.9
发表于 2025-11-29 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
更换流程:拆卸时1)断开电源等待5分钟;2)按压风扇两侧塑料卡扣;3)向外平稳拉出风扇,避免扯断电源线。安装时1)将风扇固定孔对准变频器内定位柱(D/E结构有2个,A/B/C有4个);2)垂直推入直至听到"咔"锁定声;3)手动拨动扇叶确认无摩擦。扭矩规范:固定风扇的M3螺钉扭矩0.5-0.6Nm,过紧会变形卡扣。寿命管理:风扇设计寿命40,000小时(环境温度40℃),每运行20,000小时需检查轴承噪音和转速,P07.75累计运行时间达此值建议预防性更换。若风扇停转或转速低于额定70%(P17.59显示),变频器报过热故障前会提前预警(P07.65 bit4)。更换后需在P08.41确认风扇运行模式设置正确。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Dreams清岚
Lv.9 管理员
主题
8
回帖
1
积分
110
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
201 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
234 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
890 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1198 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23887 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23177 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22459 阅读
曹理
5
TM752
22280 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表