变频器存放超过3年后的电解电容激活标准流程和替代方案?

14 0
发表于 2025-11-30 08:00:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
标准流程使用调压电源四阶段激活:1)25%额定电压通电2小时;2)50%额定电压通电2小时;3)75%额定电压通电2小时;4)100%额定电压通电2小时。每阶段间隔10分钟观察电容有无鼓包、漏液。替代方案采用电阻法:在L1-L3三相各串联1kΩ/100W电阻(380V机型),直接加全额电压充电至少60分钟,充电电流约0.4A(220V机型可用100W白炽灯,灯丝微红即可)。若电容漏电流过大(>5mA)或外壳鼓胀,必须更换整机电容。激活后需进行空载试运行,逐步加载至额定电流,监测母线电压纹波<5%为合格。注意:存放>3年必须激活,否则上电即报E21 EEPROM故障或损坏IGBT。