标准流程使用调压电源四阶段激活:1)25%额定电压通电2小时;2)50%额定电压通电2小时;3)75%额定电压通电2小时;4)100%额定电压通电2小时。每阶段间隔10分钟观察电容有无鼓包、漏液。替代方案采用电阻法:在L1-L3三相各串联1kΩ/100W电阻(380V机型),直接加全额电压充电至少60分钟,充电电流约0.4A(220V机型可用100W白炽灯,灯丝微红即可)。若电容漏电流过大(>5mA)或外壳鼓胀,必须更换整机电容。激活后需进行空载试运行,逐步加载至额定电流,监测母线电压纹波<5%为合格。注意:存放>3年必须激活,否则上电即报E21 EEPROM故障或损坏IGBT。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
201 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
234 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
890 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1198 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
23887 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11828 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23177 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22459 阅读
曹理
5
TM752
22280 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表