-
1、减速时间太短 检测方法:● 增大减速时间,观察是否过压。● 通过后台监控频率给定是否正常。
● 将给定设置为面板控制,观察是否还过压。2、加速时间太短 检测方法:● 观察是否是电机加速完成即将进入恒速时(回调)报过压故障。
● 增大加速时间,观察是否还过压。 3、采用端子启动,停机方式为自由停机,端 ...
-
最近在使用CHV160A系列变频器时,遇到一个有意思的问题:现场情况:变频器带一个潜水泵,通电试运行时,管道没有压力;认为水泵反转。然后让同事调整变频器输出线序。结果调整了变频器输入线序;试运行时,发现水泵方向确实改变了。变频器不是只能调整出线线序改变电机转向吗?这种情况不知道大家是否遇到过? ...
-
标配有电抗器
-
默认值19200BPS,最大为115200BPS。
-
16个。
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
检查变频器运行方向与编码器反馈方向是否一致,具体查看P18.00,显示为正还是负值,如果为负值那么修改P20.02将A、B方向反向或者对调编码器A、B接线。
-
这是因为P0.07默认参数值为2,需将P0.07改为0,然后再将P0.06设为2,或者将P0.09设为1.(不同参数功能码不能占用同一个数据)。
-
变频器充电电阻烧坏主要是接触器不吸合或者正负极有短路造成,可能的原因如下:1、制动电阻接错线,接到正负极上了;2、变频器驱动损坏短路;3、充电电阻旁路接触器或继电器未吸合;4、制动单元正负极接反;5、跟正负极相连的设备有短路,如制动单元。 ...
-
变频器参数存储在控制板上,更换键盘不会变更参数。
-
不能,软件版本不一样。
-
gd200A参数上传不了操作面板
-
220、380、660
-
220、380、660
-
选配C3滤波器。
-
出于安规要求,建议客户在输入侧加输入隔离变压器;补充:我司GD270系列变频器的安规设计符合高海拔要求,输入侧可不加输入隔离变压器;
-
目前端子PB仅作预留,GD270全系没有制动功能;
-
支持,矢量模式下P03.44设1,按运行键即可开始惯量自学习;
-
暂时做不到,目前只支持0~50KHz的高速脉冲。
-
应按30KW变频器来配压降在5%的电抗器。