-
0-400HZ
-
可能原因:1、变频器主从参数设置有误;2、CAN通讯卡未进行拨码切换到主从控制卡;3、通讯卡硬件损坏;4、从机CAN通讯卡终端电阻未拨;
-
-AS表示带交流输入开关,-NS表示不带交流输入开关
-
最多16个字
-
GD300-01A-110/200大功率的自学习通不过
-
空压机专用变频器,偶发报速度偏差故障,复位或者,电机重新自学习又正常。
-
GD300-01A 110kw乱报恒速过压,减速过压,客户电压正常,负载也没突变
-
GD350-01H 1000Hz鼓风机应用,850hz输出功率不对
-
变频器的起动方式一共有三种,1.直接启动:从起动频率 P01.01 开始起动。2.先直流制动再起动:先直流制动(设定参数 P01.03、 P01.04),再从起动频率起动电机运行。适用小惯性负 载在起动时可能产生反转的场合。3.转速跟踪后再起动:自动跟踪电机的转速和方向,对旋转中电机实施平滑无 冲击起动。适用变频器大惯性负载在起 ...
-
端子输入控制:
S1正转,S2反转
S3低速,S4高速
这种控制方式参数如何设置
-
检查控制板H1与+24V、H2与+24V间的短接片是否接牢固,若重新接上并紧固后还是报此故障,可能需要更换新的控制板
-
设置P08.28故障自动复位次数 0~10,P08.29故障自动复位间隔时间设置 变频器在运行后,在运行 600s 内,如果没有出现故障,会自动将故障复位次数清零 0.1~3600.0s
-
参数P01.21停电再起动选择允许再启动,P01.22停电再起动等待时间,P01.23起动延时时间
-
用模拟量AI1,则调节参数P05.24AI1 下限值为2V,P05.25AI1 下限对应设定为0%
-
将控制模式改为P00.00无PG矢量控制模式0进行电机自学习,调大加速时间1P00.11和拉入电流1P13.02
-
将变频器参数小数点前的两位数转换成十六进制,小数点后的两位数转换成十六进制,转换后数再组合起来的十六进制数就是参数的地址,如P11.27的地址就是0B1B
-
可能是变频器控制板上H1/H2端子与24V+的短接片松动或丢失
-
有可能是设定频率低于P1.01直接启动频率导致的,变频器默认起动频率是0.5Hz,低于这个数值变频器不会运行。
-
可以,利用P11.09过载预警检出水平及P11.10过载预报警检出时间,配合输出继电器的过载预警功能输出给DI信号切换正反转。
-
标准通讯卡及变频器软件不支持;功能可通过非标软件支持。