-
变频器运行产生干扰源的几种传途径:线路传播电磁波传播电磁感应静电感应
-
如果变频器的输出频率为0Hz,但频率给定信号仍有2V或4mA,说明给定系统的工作是正常的,称为零信号;如果变频器的输出频率为-0Hz,但频率给定信号为0V或0mA,说明给定系统已经发生故障,称为无信号
-
GD300-21系列空压机专用双变频一体机变频器RS485+、RS485-分别接VK2070触摸屏DB9通讯口的1脚与6脚
-
GD300-21系列空压机专用双变频一体机变频器RS485+、RS485-分别接TC070A1触摸屏通讯口DB9的6脚与1脚
-
GD270 HVAC不支持减速停机,当P94.00=1时的停机方式为自由停机
-
一、电网供电问题电网电压不平衡或电网系统中断等问题会导致变频器三相输入电流不平衡。电网电压不平衡是指电压三相之间的幅值和相位角的不一致。电网电压不平衡程度越大,变频器三相输入电流的不平衡度也越大。另外,当电网系统中断后再次接通电网时,容易引起电机启动时的电流不平衡,导致电机振动。二、电机运行问题电机 ...
-
输出电流和频率有关吗?
首先,电动机要拖动负载靠电磁转矩,电磁转矩的大小,和哪些因素有关呢?
“和电流与磁通的乘积成正比,公式是:
TM=kMΦ1I2’ cosφ2 (1-8)
式中,TM—电动机的电磁转矩,N·m;
kM—转矩系数;
I2’—转子电流的折算值,A;
cosφ2—电动机转子侧的功率因数。”
电动机拖动 ...
-
建议用多点VF,提高输出电压,负载电流会减小,对应电机发热减少。
-
变频器在电网晃电时会出现输入缺相或欠压故障,为应对晃电可以取消输入缺相检测,使能电压跌落降频。再就考虑电源增加UPS
-
分析:运行黑屏可能是风扇坏了不转,把24V电源拉没了引起,处理方法:拆掉风扇电源线再运行,回访客户确定是风扇坏了引起,申请发风扇给客户更换。
-
处理方法:让客户查看参数P06.22被改到了20%,所以对应不上,改为0就输出到12mA了。
-
分析:变频器运行中正常,停机时才报UV故障,应该是现场电源问题引起。后来客户再来电说电源在停机时输入电压由700V下降到500V。
-
分析:变频器异响应该是直流接触器断开又吸合,可能风扇坏了引起,处理方法:拆掉风扇电源线再运行,回访客户确定是风扇坏了引起,申请发风扇给客户。
-
电机对地短路为什么能引起变频器启动跳过压保护?
-
a.P06.14 AO1输出选择 5:输出电流(10V对应2倍电机额定电流。)为什么10V要对应2倍额定电流,因为电机启动时候电流会短时间超过额定电流,为了这时候的电流也能通过模拟量显示出来,所以放大成对应2倍。
b.P06.18 AO1下限对应AO1输出 2V。
这个2V怎么来的:0-10/0-20ma,10/20=0.5,意思是每1ma对应0.5V;因为转换成4-20ma, ...
-
1.p00.01 运行指令通道1:端子启动
P05.00 S1端子功能选择 1:正转运行(启动)用个常开触点。
P05.03 S3端子功能选择 2:反转运行(启动)用个常开触点。
P05.01 S2端子功能能选择3:三线制运行使能(停止)用常闭触点。
P05.14 端子控制运行模式 3:三线式控制2
大概的意思是:S2常闭接通了使能,S1一个上升沿正转,S3一个上 ...
-
绑定的是模拟量AI3
-
可用来升级软件
-
18.5kw-110kw。
-
比如加一个磁环,线全部从磁环穿过,每根线再单独饶磁环2-3圈。