-
电机对地短路为什么能引起变频器启动跳过压保护?
-
a.P06.14 AO1输出选择 5:输出电流(10V对应2倍电机额定电流。)为什么10V要对应2倍额定电流,因为电机启动时候电流会短时间超过额定电流,为了这时候的电流也能通过模拟量显示出来,所以放大成对应2倍。
b.P06.18 AO1下限对应AO1输出 2V。
这个2V怎么来的:0-10/0-20ma,10/20=0.5,意思是每1ma对应0.5V;因为转换成4-20ma, ...
-
1.p00.01 运行指令通道1:端子启动
P05.00 S1端子功能选择 1:正转运行(启动)用个常开触点。
P05.03 S3端子功能选择 2:反转运行(启动)用个常开触点。
P05.01 S2端子功能能选择3:三线制运行使能(停止)用常闭触点。
P05.14 端子控制运行模式 3:三线式控制2
大概的意思是:S2常闭接通了使能,S1一个上升沿正转,S3一个上 ...
-
绑定的是模拟量AI3
-
可用来升级软件
-
18.5kw-110kw。
-
比如加一个磁环,线全部从磁环穿过,每根线再单独饶磁环2-3圈。
-
多段转矩给定在转矩模式下生效,转矩模式P00.00非2,具体看驱电同步或异步电机,开环还是闭环选。P03.32=1转矩控制使能,P03.11=6多段转矩给定。多段转矩的开关量设置与转矩百分比方法同多段速,如S3,S4作转矩给定开关量输入点,P03.03=16,P05.04=17,P10.04=50%,P10.06=100,那么S3_COM闭合,则给定转矩50%,当S3断开,S ...
-
1、HVAC功能无减速停机,P94.00=1为自由停机。2、P01.08=0减速停机3、P00.12减速时间适当设置,单位秒。有启动内置制动单元的,GD10,GD20,GD35,GD200A,GD350等看 P08.40,其他系列自行看说明书。4、端子是否有自由停机信号输入,查变频器端子定义 ...
-
外接的制动电阻,P8.37=1,P8.38=700V这样设置吗?
-
确认下发电机电压频率是否低于47HZ了,如果低于47HZ也会报欠压
-
560KW以上建议采用GD200、GD350等机型
-
当输入电压变化时,变频器的直流母线电压也会变化,控制器实时检测母线电压,根据母线电压改变输出调制比,使输出相对稳定的电压。
-
CHV系列支持,GD系列变频器(除GD10、GD100)均支持。
-
多台变频器采用485通讯时,须将最后一台变频器的终端电阻置为ON。CH系列通过薄码开关,GD系列通过跳线。
-
不能,GD200A不支持扩展卡
-
PROFIBUS通讯、MODBUS通讯、以太网。
-
4.7(5)K-10KΩ,一般电位器即可。模拟量电压输入模式,内部阻抗为20k。
-
选用通用型变频器G型机即可。
-
CH系列(除了定制的)不具备,GD系列变频器具有该功能。