-
GD270变频器驱动水泵调试期间,启动报0C1加速过电流,断开变频器负载运行正常,经排查,发现电机动力线缆有破损导致轻微短路,重新处理后问题解决;
-
目前我司标准低压变频50米之内不需要配置输出电抗器;50-150米配标准输出电抗器,150-400米配du/dt滤波器;400米以上配正弦波滤波器。
-
1、运行中不可改2、如果改动的频率比P00.04的小,先改小P00.04后再改P00.033、可能参数有锁定,查看P00.18是否为0.不是0的改0;注意:P00.18==1时为恢复出厂参数 ,避免误操作。4、是否超出了P00.03设置的范围
-
不影响。正常运行的变频器保持运行状态,故障变频器如故障条件不存在会复位当前故障
-
变频器在高海波地区使用如果海拔超过1000米,请按照每升高100米降额1%的比列降额。
-
潜水泵使用变频器调速时,应注意的问题有:因为水中常常有杂物,会增加泵的负担,故变频器的容量应加大一挡。潜水泵因为变频器与电动机之间的距离往往较长,最好接入输出电抗器。
-
齿轮电动机在实现变频调速时,应该注意的问题有:下限频率时的润滑问题;低频运行时的转矩脉动问题;加、减速过程中,齿与齿之间的撞击问题。
-
感应干扰主要出现在当其他设备的控制线靠近变频器主电路的情况下。削弱的方法主要是使其他设备的控制线远离变频器的主电路。此外,其他设备的控制线应该相绞,且使用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层只能一端接地
-
辐射干扰的主要对象是通讯设备,接入输入,输出滤波器是削弱辐射干扰的有效方法。
-
线路传播干扰是比较重要的一种传播方式,削弱它的方法以隔离为主,也可以用电抗器来削弱高次谐波电流干扰。
-
输入电流中的高次谐波成分输出电流中的高次谐波成分输出电压的高频脉冲
-
变频器运行产生干扰源的几种传途径:线路传播电磁波传播电磁感应静电感应
-
如果变频器的输出频率为0Hz,但频率给定信号仍有2V或4mA,说明给定系统的工作是正常的,称为零信号;如果变频器的输出频率为-0Hz,但频率给定信号为0V或0mA,说明给定系统已经发生故障,称为无信号
-
GD300-21系列空压机专用双变频一体机变频器RS485+、RS485-分别接VK2070触摸屏DB9通讯口的1脚与6脚
-
GD300-21系列空压机专用双变频一体机变频器RS485+、RS485-分别接TC070A1触摸屏通讯口DB9的6脚与1脚
-
GD270 HVAC不支持减速停机,当P94.00=1时的停机方式为自由停机
-
一、电网供电问题电网电压不平衡或电网系统中断等问题会导致变频器三相输入电流不平衡。电网电压不平衡是指电压三相之间的幅值和相位角的不一致。电网电压不平衡程度越大,变频器三相输入电流的不平衡度也越大。另外,当电网系统中断后再次接通电网时,容易引起电机启动时的电流不平衡,导致电机振动。二、电机运行问题电机 ...
-
输出电流和频率有关吗?
首先,电动机要拖动负载靠电磁转矩,电磁转矩的大小,和哪些因素有关呢?
“和电流与磁通的乘积成正比,公式是:
TM=kMΦ1I2’ cosφ2 (1-8)
式中,TM—电动机的电磁转矩,N·m;
kM—转矩系数;
I2’—转子电流的折算值,A;
cosφ2—电动机转子侧的功率因数。”
电动机拖动 ...
-
建议用多点VF,提高输出电压,负载电流会减小,对应电机发热减少。
-
变频器在电网晃电时会出现输入缺相或欠压故障,为应对晃电可以取消输入缺相检测,使能电压跌落降频。再就考虑电源增加UPS