    在同一配电柜里,四台GD20系列变频器,用西门子触摸屏通讯485控制,也需要接终端电阻吗? 变频器说明书里带的小配件有什么作用?
  • 2024-7-10
    GD350A默认的是PNP输入,公共端短接片在PW和com端。可以修改到PW和24v端,信号公共端接com;或者不修改PW短接片,信号端接24v
  • 2024-7-10
    多台共母线使用,无需特殊配置,需要按照单机方式设置即可,保证几台DBU设置一致的开关阀值
  • sjq
    2024-7-10
    先刷写HEX ,后刷写bin
  • 2024-7-10
    设置好电机参数及编码器线数 P20.01,之后使用P00.15=2静止自学习完成后,查看P18.00如启动瞬间 P18.00 有变负持续约 0.2s 以上,再次使用 P00.15=3 自学习,查看 P13.10 是否为0,如为0且查看P18.00 时是负的比较多而不是几次(小于 3)负零点几的,则问题不在这,如为非0值(一般为 180°),则说明是反极性同步电机,学完后再 ...
  • 2024-7-10
    这和电动机的种类有关:如果是变频调速的专用电机,则长时间低速运行不存在任何问题。如果是普通电机,则因为低速时电动机内部的散热情况变差,其负载能力有所下降。一般说来:当工作频率为20Hz时,负载能力只有额定值的90%;而当工作频率为1Hz时,负载能力只有额定值的60%左右。  ...
  • 2024-7-10
    就变频调整速系统而言,在上述情况下,制动时间设定得短些,不存在任何问题。但对于供水的管道系统来说,如水压变化过快,会引起“水锤效应”等问题,故制动时间不宜设定得太短。 
  • 2024-7-10
    无反馈“的真正含义是:不需要在变频器的外部设置反馈环节。 电流反馈过程完全可在变频器内部实现。由于新系列变频器已能够根据负载电流的大小和相位进行充分的转差补偿,使电动机具有足够硬的力学特性,对于大多数用户来说,已能满足要求,不再需要在变频器外部调置反馈环节了。对于少数对转速精度要求极高的场合,速 ...
  • 2024-7-10
    1、常见的变频器专用进线电抗器,一般都是铁芯干式;2、变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;3、变频器专用进线电抗器的线圈,采用H级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且有极佳的美感且有较好的散热性能;4 ...
  • 2024-7-10
    1、限制变流器换相时电网侧的电压降;2、抑制变频器整流过程中产生的高频谐波以及并联变流器组的解耦;3、限制电网电压的跳跃;4、减小电网系统操作时所产生的电流冲击;5、提供变频自动化系统的功率因数;
  • 2024-7-10
    过电压跳闸,主要原因有:                                              1)电源电压过高2)降速时间设定太短3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想a.来不及放电,应增加外接制动电阻 ...
  • 2024-7-10
    根据加速、恒速、减速等各种运行状态下的电流值,按下式确定:I1CN=[(I1t1+I2t2+…+I5t5)/(t1+t2+…t5)]K0式中:I1CN:变频器额定输出电流(A)I1、I2、…I5:各运行状态平均电流(A)t1、t2、…t5:各运行状态下的时间K0:安全系数(运行频繁时取1.2,其它条件下为1.1)  ...
  • 2024-7-10
    (1)载波频率升高,变频器最大输出电流将降低。             (2)载波频率增加,可减小电机噪音。                                    (3)载波频率升高,产生的谐波干扰越严重。 ...
  • 2024-7-10
    1.检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更改正确的参数。2.检查变频器输出回路有无漏电,如有漏电请排除,确定变频器输出线路小于50m,如果输出线路过长,建议客户加装输出电抗器或者输出滤波器。3.确定变频器在恒速运行中,负载是否有发生突变,调整参数使限流保护有效 ...
  • 2024-7-10
    1. 查看电机自学习参数中电机空载电流使否在电机额定电流60%以下,如偏差较大,可重新自学习。2. 查看变频器减速时间,负载转动惯量是否过大,负载在减速过程中是否有突变的情况。3. 如调整参数仍不能解决,可判定变频器选型功率偏小,建议可以更换更大功率的。 ...
  • 2024-7-10
    1. 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如果是,可以等电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2. 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺允许则建议客户更换更大功率变频器。3. 确认变频器在加速中负载是否发生突变,如果是,可提高保护值或延长加速时间。4. 检查输出电压在50HZ时是否偏 ...
  • 2024-7-10
    1. 检查自学习前有无接通电机,确保电机已和变频器正     确连接。2. 查看电机容量和变频器容量是否匹配,如变频器容量过小,要求客户更换和电机容量匹配的变频器。3. 查看电机额定参数设置是否正确,确保学习前已正确设置电机额定参数。4. 检查变频器自学习后自学习所得的参数是否和实际偏差太大,可 ...
  • 2024-7-10
    1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机  停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,  如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压  达到380V。4 查看键盘 ...
  • 2024-7-10
    1 检查P2组电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2 检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3 查看电机保护参数设置是否正确,正确设置保护参数。4 查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5 查看键盘显示电流是否和实际测量电流一致,如果一致,说明电机选型 ...
  • 2024-7-10