修改参数P11.08=001
-
可以使用LCD键盘,或者通过串口使用INVT Studio监控软件进行拷贝
-
调整积分时间P9.05=0.1S
-
祝大家端午节快乐
-
1、检查电机线是否很长或者电机堵转导致启动电流很大,运行电流大会导致频率升不上去;2、检查管道是否存在泄露、扬程超程等问题;3、检查电机是否反转;4、检查压力表是否正常;5、检查变频器输出电压是否正常,输出侧是否有接触器,接触器是否吸合。 ...
-
P3.32设为1进行转矩控制使能,然后通过P3.11~P3.21设置转矩控制相关参数
-
首先要确认变频器逆变模块是否正常。然后排查15pin通讯线缆是否有异常。
-
GD270变频器带风机正常运行一个月后电流波动大,现场使用开环矢量0模式,恢复出厂值后,输入电机参数,电机自学习,VF模式运行正常
-
变频器面板无显示有可能是下面几种情况: 有可能通电无显示故障:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。 解决方法:更换降压电阻。 2. 没有任何显示,黑屏,由于器件老化造成。 解决方法:更MOS管,二*管,变频器 ...
-
小型的应用如各行各业的输送机、给料机、搅拌机、研磨机、粉碎机
-
调试主要包括以下几个技术点:一是确定反馈源,行程闭环PID控制。二是调节PID参数值,使得管网压力恒定,波动小。三是设置多泵切换参数,实现准确的切换,不出现迟滞和异常。
-
过载是一个时间慨念,指负载在连续时间内超过额定负载一定倍数。过流是一个数量慨念,指负载突然超过额定负载多少倍。过流主要用于保护变频器,过载主要用于保护电机。
-
矢量控制方式电机参数转速没有设置好,(1498改成1500),容易频繁制动,VF模式下,母线电压稳定正常
-
有没有那么一刻调试设备突然间狠抓狂
-
1、首先P6组对应继电器输出信号设置为6(频率水平检测FDT1);2、P8.32设置FDT1电平检测值(输出频率大于P8.32后输出信号有效)3、P8.33设置FDT1滞后检测值(输出频率低于P8.33后输出信号失效)
-
断电后更换卡槽
通电时更换卡槽
更换通讯卡
更换控制板
-
ABB变频器等工控产品的产生,就是为了迎合节能环保这样一个世jie大环境,因而在平时生产和工作工程中,一切都会以节能为*要目标,在不影响生产效率的前提下,比较大限度的减少对能源的消耗。 下面就以ABB变频器为例给大家分享一下设置频率的方法。 变频器频率设置的方法可以分两大类,先进类是利用变频器操作面板进行 ...
-
故障分电源故障、内部故障、负载故障。
-
1、检查漏电保护开关的保护值,保护开关漏电流保护值是否合适,若不是专用的保护开关,请建议更换2、去掉变频器电源输入端满足C3标准的跳线,然后在上电检查确认3、漏电保护开关上加滤波电容处理注:运行中漏电保护开关跳闸,可把载波频率调小,可以起到一定的作用 ...
-
将使能深度过调制打开,设置P08.41,同时调整P13.03、P03.24,输出电流波动可以有效缓减。