请假一个问题,我这边E350带动异步电机,对钢丝进行收卷控制。原先使用默认参数,频率由PLC模拟量给出,但是效果不理想。看了说明书有无PG矢量控制模式,里面有模式0和模式1需要选用哪个?模式选好后,自学习后,还需要根据现场效果调整其他参数么?谢谢! ...
-
GD350-19变频器 一拖二 一个电机13kw 一个电机1.5kw
plc由485跟变频器通讯 程序如何写 如何分辨变频器控制哪台电机?
-
变频器同时收到正转和反转信号时会报此故障,一般和操作工人操作习惯有一定关系,可以通过优化参数将正反转S端子启动设延时解决。
-
先把P20.07改为007,再在开环模式下运行变频器,在P18.00显示的值就是编码器实测频率,如果显示为0说明编码器信号没收到,正常显示值应该和当前运行频率是一致的。
-
修改参数P08.37=01
-
GD350-19输出电压偏低一般都是在矢量控制时出现,主要分为两种情况:1.轻载运行或者无负载运行,此时可以尝试增大空载电流,来提高额定频率时的输出电压,需注意,提高空载电流时,应注意电机的输出电压与互感及空载电流比值。2.在重载是输出电压偏低,此时可能是磁链观测不准导致,可以手动减小转子电阻或者手动调节P3组的 ...
-
停机一天后,突然出现这个故障,半天后故障又没有了。这个该怎么处理和预防。
-
塔式机换向时,我们变频器在进入低频时默认是载波限制1模式,如电磁噪音大,可以调节P08.40参数组的十位,将低频载波限制改为模式2,可有效降低换向电磁噪声。
-
CHV160A供水专用变频器默认是恒压供水模式(P8.00=1),需将P8.00改为0上下键调频才有效
-
AGV小车一般是电池供电,由于车是移动的,轮胎是绝缘的,它的地线不像我们日常见的那么方便。如果电池有漏电,可能不能及时把电排到地下,会打人。所以维修时不仅要量输入有没有电,还要量输入对地有没有电,如果电池漏电,输入对地有一定电压,会打人。
...
-
空压机的触摸屏上有一个功率显示,这个参数是读的变频器P19.10电机实际输出功率。触摸屏上会根据不同功率的空压机对功率上限做限制,比如37KW的空压机,触摸屏上的功率显示最大就只能显示37KW。如果P19.10这个参数跟实际的输出功率不准,就会出现在还没到满频率时,功率显示最大,在pid频率有波动时,功率显示也没变化。这 ...
-
一般可以测试一下IGBT模块的好坏,根据模块上的型号找到相应的模块电路图,检测一下二级管好坏。然后检查一下线有没有松。
-
GD18二合一变频器通过P14.10参数切换
-
GD300-21是一款空压机专用变频器,跟触摸屏配套使用,通过触摸屏设置参数,不标配键盘
-
UP表示水压欠压故障,需要检查压力表反馈是否正常。
-
P18组——监控参数组:包括飞剪追剪参数如实际切长、实际线速度等;P20组——编码器参数组P21组——位置控制和送料参数组P22组——色标参数组P23组——横切参数组
-
1、矢量控制模式使用0HZ输出——直流制动电流30%2、P03.00速度增益从20降为10
-
1、编码器安装不稳、皮带打滑或者其他机械原因导致编码器丢脉冲;2、编码器信号受干扰,屏蔽层未接地;3、参数未设置正确。
-
可以,GD350-19变频器有零伺服功能,需要加编码器实现闭环
-
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。变频器输出有高次谐波,电容对高次谐波容抗小