1、首先确认输入信号为电压型还是电流型,电压型可以使用AI1、AI2、AI3。其中AI1是可以电压信号、电流信号切换的。 2、AI1电流信号通过P5.50参数进行选 ...
-
通过设置功能码P06.18下限对应AO1输出为非零值。
-
1 变压器损坏 变压器无220V输出 更换变压器 2 控制板问题 变压器有220V输出,电磁阀无电压 更换控制板 3 电源缺相 检测输入是否有三相电压 检修断路器
-
1 风机接线不良 检查风机接线是否断开,是否接触不良。 重新接线或更换风机线。 2 风机损坏 拆除风机线,用万用表的电阻档测试风机输出电压是否平衡,摇表测试电机是否损坏。 更换风机 3 电网不稳定 用万用表或示波器测试电网电压是否不稳定。 增大电流不平衡度系数(P21.03)值 4 变频器检测问题 三相电源正常,输出正常 ...
-
380V系列产品110kw及以下标配制动单元,110kw以上需另外购买。
-
1 变频器风扇及电源异常 风扇是否有异物卡住; 重新插拔风扇侧电源端子确认风扇是否转动; 用万用表直流电压档测量风扇端子是否有+24V电压输出,如24正常,则为风扇损坏,无24V则更换电源板或者驱动板。 1)清除异物。 2)更换同规格的风扇 3)更换电源板/驱动板 2 柜子风扇异常 空压机机柜大风扇是否正常运行或反转现象, ...
-
1排查制动电阻功率,阻值和说明书要求是否一致。
2检查制动电阻安装环境位置等是否散热不好,必要时加散热装置。
3检查螺丝是否打紧。
-
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板 2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板 3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开 4 电网不稳定 检查同一电源其他机器是否有同样跳闸;检查 ...
-
用的是GD350-022G4变频器,想问问变频器的输出功率是怎么计算出来的。
-
编码器检测方法第一步:把P00.00改为2开环控制(原来是3闭环控制)。第二步:把P00.06改为0频率给定方式为键盘给定。(原来为1 AI1给定)。第三步:把P00.01改为0 键盘运行给定(原来为1端子运行)第四步:把P00.10改为10键盘给定频率。第五步:按键盘绿色键运行。第七步:看P18.00应该是+10HZ。如果是-10HZ说明编码 ...
-
1 电机参数不正确 查看P02组电机参数,与电机铭牌参数对比。 若P02组参数与电机铭牌参数不一致,需重新设置P02组参数,再进行电机自学习。 2 电机堵转 应检查运行方向是否反向;检查电机与机械设备“抱死” 若是电机反转,修改P00.13参数或者更改电机任意两相相序;排除堵转 3 同步电机退磁 如果电机之前的运行中电流正常 ...
-
用的是GD350-022G4变频器,想问问变频器的输出功率是怎么计算出来的。
-
1 同步电机参数设置不当 查看电机铭牌参数,对比设置参数( 先设置P2.00=1 , 查看P2.15-P2.24是否和铭牌上参数一致),设置的反电动势数值过高 重新设置电机参数,并作电机参数自学习。 2 自学习不准确 重新设置P02组电机参数后,重新自学习,若不报故障,则为自学习不准。 重新自学习。 3 同步机启动失败 查看故障记录是 ...
-
(1)使能飞剪功能,P23.00=1。(2)设置切刀机械参数,P23.03~P23.05, P23.08,P23.09,P23.12.。可以采用点动运行,观察P18.10(高位)P18.11(低位)实际检测到的切刀每圈编码器反馈脉冲数(通过传感器信号),实际的减速比= (P18.10~P18.11)/(4*P20.01),根据实际的减速比来微调P23.04,P23.05。当减速比P23.04,P23.05 ...
-
现场为佛山某五金制品生产企业,生产铝质压铸件为主。第二次炸机的机器,已寄到深圳FA分析的结论是金属粉尘导致变频器炸机的主因。第三次炸机时,决定对变频器的电容板防护进行加固,加厚了三防漆和绝缘纸。四次炸机时,电容板炸坏,考虑到可能选型偏小,放大电容板规格到45KW 。第五次检查发现现场电机额定电流为84A,通电 ...
-
gd350-19属于行业起重专机类型,gd350-ccs定位于船舶,港口类需求的应用场景。目前考虑到船舶,港口上使用起重类负载较多,已经将gd350-ccs和gd350-19专机软件保持一致,选择gd350-ccs即可满足一些起重类专机的控制需求。
-
(1)设置P22.00~P22.10 色标相关参数切刀每次接收到运行命令信号后,开始检测色标点,速度与材料的线速度保持同步,当检测到第一个色标点后才开始旋切动作。之后每次色标都是参考第一次检测的色标点进行校准,所以第一个色标点必须正确,当色标丢失次数大于P22.10,伺服驱动器会输出色标丢失报警信号,同时按照P22.11 的动 ...
-
该机在最近一周跳闸2次,都是下午2点左右发生。首先检查变频器主回路正常,无损坏,只有Uv欠压故障记录。电机绝缘和空开也是完好的。明显感觉车间内环境温度较高,温度计测得环境温度接近45℃。该空压机的主断路器使用315A的,考虑到环境温度较高,应降档使用400A的空开。后更换了400A的空开,测试OK。 ...
-
当上电PLC与变频器通讯不上时,变频器显示0.0不显示母线电压,启动设备即报LV2故障。
-
1.可能是触摸屏问题。 2.可能是风扇方向反了。 3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。