-
吊改项目中,主钩电机选型建议放大两档,大车小车电机正常选型即可
-
表示运行时间到达,需要联系设备厂家处理。
-
(1)设置P22.00~P22.10 色标相关参数切刀每次接收到运行命令信号后,开始检测色标点,速度与材料的线速度保持同步,当检测到第一个色标点后才开始旋切动作。之后每次色标都是参考第一次检测的色标点进行校准,所以第一个色标点必须正确,当色标丢失次数大于P22.10,伺服驱动器会输出色标丢失报警信号,同时按照P22.11 的动 ...
-
风机水泵项目常用IPE300,它是矮胖型的,可以考虑选用IPE300-S,属于瘦长型。
-
可以
-
启动到半坡,停机再启动溜钩,刹不住车。V/F模式下,提升转矩。矢量模式,静止自学习,提高空载电流
-
1、检查变频器辅助风机输出电压是否平衡;2、检查辅助风机三相内阻是否平衡;3、如果以上情况都正常,可以监控P21电流显示,并通过参数进行校准。
-
1检查参数看抱闸逻辑是否启用!
2检查P00.00不能设为2,开环为1闭环为3!
3检查电机参数是否正确,建议自学习!
4检查抱闸液压系统是否正常,有无液压油,机械是否有故障!
-
1把参数P08.37设为01!
2万总表测量主回路制动部分是否正常。
3排查制动电阻是否短路,选型是否合适等。
-
380v系列产品直流母线电压超过800v变频器报过压
1检查减速时间P00.12是否设置太小了,先加大试试。
2检查制动单元和制动电阻选型(阻值/功率/数量)是否符合说明书要求。
3检查变频器内部制动回路是否工作正常。
-
SPOF为工频风机三相电流不平衡,现场适当增大了P21.03的值,从1.6增大为2.5,如果依旧还是会报SPOF故障,需要检查一下风机接线和风机三相绕组阻抗值是否平衡。
-
可以调整参数P02.28输出功率校正系数。
-
1.软件升级到1.05,2.P3.09由1000调到2000,3.P08.15改为2,4.重新电机自学习
-
可以更改P19.00来切换
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 加速时间太短 若增长加速时间,故障消失,则是加速时间过短; 增加加减速时间
2 电网电压偏低 测量输入电源电压是否正常; 若电网电压偏低,需要改善电网环境或者限制最高运行频率。
3 负载突变或异常 检查负载是否存在短路(对地短路或线间短路)或者堵转现象(手动拨动风机轴即电机轴 ...
-
有三种接法:1、电位器阻值最大的两根线其中一根串电阻接到24V,一根接GND,中间一根接P1-;2、电位器阻值最大的两根线其中一根外接10V,一根和外部模拟地接GND,中间一根接P1-;3、电位器阻值最大的两根线其中一根接到AO1(将AO1改为电压型,下限设为10V),一根接GND,中间一根接P1-。 ...
-
频率给定4-20毫安,如12毫安,实际直接测量给定线路电流没问题,变频器面板显示接近50hz,加隔离模块后正常
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 输入端接线问题 三相输入接线端子是否打紧,
有无松动的情况;
变频器输入三相线有无断线的情况; 将接线端子螺丝打紧;
保证输入接线正确可靠;
2 输入端电压问题 排查现场配电的相关问题 更换相同规格的前端空开;
变频器输入端加装输入电抗器;
3 变频器检测问题 报故障时测量输入 ...
-
频率给定4-20毫安,如12毫安,实际直接测量给定线路电流没问题,变频器面板显示接近50hz,加隔离模块后正常
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变频器输出接线未打紧 变频器输出端接线是否打紧。 将变频器输出线打紧。
2 变频器输出线断开 下电后,万用表电阻档测试UV、VW、UW 之间的电阻,看是否存在开路或电阻较大的情况。 更换电机线缆。
3 霍尔及线缆异常 确认霍尔线缆相序是否对应(U-U、V-V 、W-W ),同时与驱动相序是否一 ...