-
1、检查变频器辅助风机输出电压是否平衡;2、检查辅助风机三相内阻是否平衡;3、如果以上情况都正常,可以监控P21电流显示,并通过参数进行校准。
-
1检查参数看抱闸逻辑是否启用!
2检查P00.00不能设为2,开环为1闭环为3!
3检查电机参数是否正确,建议自学习!
4检查抱闸液压系统是否正常,有无液压油,机械是否有故障!
-
1把参数P08.37设为01!
2万总表测量主回路制动部分是否正常。
3排查制动电阻是否短路,选型是否合适等。
-
380v系列产品直流母线电压超过800v变频器报过压
1检查减速时间P00.12是否设置太小了,先加大试试。
2检查制动单元和制动电阻选型(阻值/功率/数量)是否符合说明书要求。
3检查变频器内部制动回路是否工作正常。
-
SPOF为工频风机三相电流不平衡,现场适当增大了P21.03的值,从1.6增大为2.5,如果依旧还是会报SPOF故障,需要检查一下风机接线和风机三相绕组阻抗值是否平衡。
-
可以调整参数P02.28输出功率校正系数。
-
1.软件升级到1.05,2.P3.09由1000调到2000,3.P08.15改为2,4.重新电机自学习
-
可以更改P19.00来切换
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 加速时间太短 若增长加速时间,故障消失,则是加速时间过短; 增加加减速时间
2 电网电压偏低 测量输入电源电压是否正常; 若电网电压偏低,需要改善电网环境或者限制最高运行频率。
3 负载突变或异常 检查负载是否存在短路(对地短路或线间短路)或者堵转现象(手动拨动风机轴即电机轴 ...
-
有三种接法:1、电位器阻值最大的两根线其中一根串电阻接到24V,一根接GND,中间一根接P1-;2、电位器阻值最大的两根线其中一根外接10V,一根和外部模拟地接GND,中间一根接P1-;3、电位器阻值最大的两根线其中一根接到AO1(将AO1改为电压型,下限设为10V),一根接GND,中间一根接P1-。 ...
-
频率给定4-20毫安,如12毫安,实际直接测量给定线路电流没问题,变频器面板显示接近50hz,加隔离模块后正常
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 输入端接线问题 三相输入接线端子是否打紧,
有无松动的情况;
变频器输入三相线有无断线的情况; 将接线端子螺丝打紧;
保证输入接线正确可靠;
2 输入端电压问题 排查现场配电的相关问题 更换相同规格的前端空开;
变频器输入端加装输入电抗器;
3 变频器检测问题 报故障时测量输入 ...
-
频率给定4-20毫安,如12毫安,实际直接测量给定线路电流没问题,变频器面板显示接近50hz,加隔离模块后正常
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变频器输出接线未打紧 变频器输出端接线是否打紧。 将变频器输出线打紧。
2 变频器输出线断开 下电后,万用表电阻档测试UV、VW、UW 之间的电阻,看是否存在开路或电阻较大的情况。 更换电机线缆。
3 霍尔及线缆异常 确认霍尔线缆相序是否对应(U-U、V-V 、W-W ),同时与驱动相序是否一 ...
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 同步电机参数设置不当 查看电机铭牌参数,对比设置参数(
先设置P2.00=1
,
查看P2.15-P2.24是否和铭牌上参数一致),设置的反电动势数值过高 重新设置电机参数,并作电机参数自学习。
2 自学习不准确 重新设置P02组电机参数后,重新自学习,若不报故障,则为自学习不准。 重新自 ...
-
英威腾GD350-19变频器支持3套电机参数,可在3套电机参数之间切换运行。编码器可以选择同型号编码器,在外部做中间继电器切换即可。如果需要编码器不同时,需要切换电机进行闭环矢量运行,可以联系400-700-9997。
-
1核对P20.01编码器脉冲数是否正确
2核对P20.02编码器方向
3检查编码器卡和编码器是否匹配
4检查编码器接线是否正确
5 检查编码器和电机连接处是否有打滑,固定不紧等。
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 电机参数不正确 查看P02组电机参数,与电机铭牌参数对比。 若P02组参数与电机铭牌参数不一致,需重新设置P02组参数,再进行电机自学习。
2 电机堵转 应检查运行方向是否反向;检查电机与机械设备“抱死” 若是电机反转,修改P00.13参数或者更改电机任意两相相序;排除堵转
3 同步电机退 ...
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板
2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板
3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4 电网不稳定 检查同一 ...
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变频器风扇及电源异常 风扇是否有异物卡住;
重新插拔风扇侧电源端子确认风扇是否转动;
用万用表直流电压档测量风扇端子是否有+24V电压输出,如24正常,则为风扇损坏,无24V则更换电源板或者驱动板。 1)清除异物。
2)更换同规格的风扇
3)更换电源板/驱动板
2 柜子风扇异常 空压机机 ...