1、起升变频执行抱闸逻辑时输出电流或转矩达不到设定值,(起升机构不接电动机会报tPF)。2、调整P90.12-正转松闸电流、P90.13-反转松闸电流,P90.14-正转松闸力矩、P90.15反转松闸力矩,P19.13-正转松闸电流、P19.16-反转松闸电流。3、机械抱闸逻辑比较松动(需紧固)。 ...
-
英威腾的能量回馈产品有RBU100H、GD800-26、GD5000等多种产品支持电机在四象限运行时使用。其中RBU100H必须搭配变频器使用,只有四象限回馈功能,不具备整流功能。GD800-26是低压工程项目产品,GD800-96就是PWM整流产品。GD5000是高压四象限变频器。 ...
-
起升50HZ往上报易过流E4/E5/E6故障,可将P03.34弱磁控制模式0改成弱磁控制模式2
-
按理说一个变频器加一个电机 有时情况不允许,可以加两个电机
-
可以替代
-
高效节能」英威腾空压机专用 变频一体机方案
-
大家好,我们这有台变频器一通电就炸机,起重机大车行走机构用的,电气是成套买的,安转之后通电就听到声音了,(电气厂家说电气没问题,现场安转师傅说,接线也没问题),一个很普通的用途,就控制两台电机正反转,请问这是什么情况? ...
-
高效节能」英威腾空压机专用 变频一体机方案
-
首先确认实际输入电压正常,然后修改p99.10厂家参数,170%后先正常使用,然后申请物料到现场更换驱动板。
-
施工升降机报CAN通讯故障,一般逻辑板或者功率报上的终端电阻没有oN档位。
-
起升变频器报BE故障,有可能是刹车松了。
-
有,GD330系列
-
单传是GD350-19-WL;多传是GD600-WL
-
当变频器在启动的过程中出现TPF【转矩验证故障】时,如果是开环测试时出现,需确认P4.40是否设置为1,使能IF模式;如果P4.40=1或者是在闭环的情况下出现,则可以适当增大P90.16【正转抱闸松闸频率】和P90.17【反转转抱闸松闸频率】、或者适当减小P90.14【正转抱闸松闸力矩】和P90.15【反转转抱闸松闸力矩】,为避免出现松闸 ...
-
修改参数P14.12=1就可以
-
起重变频器报dEu(速度偏差故障):1、负载过重或者被堵转,检查负载,确认负载正常,2、增加检出时间P11.14(速度偏差检出值)增大20%
-
不需要,GD350-UL输入电压460V的
-
脱开同步电机运行时,变频器会报STO故障,如果要变频器能正常运行需要把P00.00=2;再运行,此时可以测量变频的输出是否正常
-
1、三相输入接线端子是否打紧,有无松动的情况; 变频器输入三相线有无断线的情况;2、排查现场配电的相关问题3、报故障时测量输入是否缺相
-
1)检查压力变送器线是否接反?压力变送器红色接P+,黑色接P-,分正负;2)系统参数设置界面中,压力检测通道是否与实际接线对应?3)以上均试过,还是有压力信号故障,可以查看P17组P1、P2压力检测值。如压力变送器损坏则更换压力变送器。 ...