-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风扇短路 启动时观察风扇有无转动 更换风扇;更换电源板
2 接触器未吸合 重新上电听有无接触器/继电器吸合声音;电源板有无接触器24V电源输出 更换接触器;更换电源板
3 漏电跳闸 检查跳UV故障时上级漏电开关是否跳闸 降低载波频率P00.14;做好接地措施,前端空开
4 电网不稳定 检查同一 ...
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变频器风扇及电源异常 风扇是否有异物卡住;
重新插拔风扇侧电源端子确认风扇是否转动;
用万用表直流电压档测量风扇端子是否有+24V电压输出,如24正常,则为风扇损坏,无24V则更换电源板或者驱动板。 1)清除异物。
2)更换同规格的风扇
3)更换电源板/驱动板
2 柜子风扇异常 空压机机 ...
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 风机接线不良 检查风机接线是否断开,是否接触不良。 重新接线或更换风机线。
2 风机损坏 拆除风机线,用万用表的电阻档测试风机输出电压是否平衡,摇表测试电机是否损坏。 更换风机
3 电网不稳定 用万用表或示波器测试电网电压是否不稳定。 增大电流不平衡度系数(P21.03)值
4 变频器 ...
-
将变频器的空载电流调大一点将电机转子电阻调小适当调大P2组中的四个磁饱和系数。
-
序号 可能原因 检测方法 纠正措施
1 变压器损坏 变压器无220V输出 更换变压器
2 控制板问题 变压器有220V输出,电磁阀无电压 更换控制板
3 电源缺相 检测输入是否有三相电压 检修断路器
-
在加速过程中,电机驱动回转平台加速运行,此时停机,变频器控制电机减速,塔机大臂及平街背绕回转中心由加速运动转化
为减速运动,此时,
塔机在加速过程中产生的惯性力还未卸掉,又增加了一个减速过程产生的惯性力,
导致塔机回转部分电机
与回转平台的齿轮同积畜了较大的能量。塔机在减速停机过程中,电机速度下降到停 ...
-
交变磁场在导体中产生感应电流,进而产生涡流损耗
-
触摸屏有问题,需要维修或更换
-
电流大小,频率,加热体材质
-
报EEP故障为主控板存储芯片损坏,需维修更换主控板
-
原因:编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口解决办法:1.若还未使能运行就报,可能是P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;2.若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起。 ...
-
空压机专用变频器接变频电机拖动泵,电机在30-40hz频率时振动大,怎么回事?
-
空压机变频器拖动空压机电机,拖动泵,有啥不一样?
-
不一定,要看看变频器是否电流振荡,如果有振荡,可能需要排查电流振荡的原因,如果不振荡持续比较大,则负载概率较大
-
变频器在起重机上使用,如何达到同步?
-
该变频器刷了飞剪专用功能程序,功能可参照DSV110。
-
该变频器刷了飞剪专用功能程序,功能可参照DSV110。
-
P00.01=1(端子启停),P00.07=7(PID控制),P09.01=40(设定压力为40%压力表量程),P09.02=1(压力表接AI2通道反馈,注意选择电压或电流型传感器对应设置参数),P24组参数设置休眠功能
-
想解决TPF转矩验证故障,首先要了解什么是转矩验证。转矩验证顾名思义,就是在启动时刻验证电机输出转矩达到某个设定的值,然后再松开抱闸。此操作目的是为了保证打开抱闸时,电机已经有力矩输出,防止电机损毁,或者重载溜钩等现象导致的危险隐患。 我司GD350-19的转矩验证思路是在启动后设定时 ...
-
可以通过端子来启动辅助风机来测试是否正常