序号        可能原因        检测方法        纠正措施
1        输入端接线问题        三相输入接线端子是否打紧,
有无松动的情况;
  
变频器输入三相线有无断线的情况;        将接线端子螺丝打紧;
保证输入接线正确可靠;
2        输入端电压问题        排查现场配电的相关问题        更换相同规格的前端空开;
变频器输入端加装输入电抗器;
3        变频器检测问题        报故障时测量输入是否缺相        更换主板或者屏蔽输入缺相保护,P11.00参数调节