返回列表 发布新帖

DSV110飞剪定长剪切专用参数调试步骤

237 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>(1)使能飞剪功能,P23.00=1。</p><p>(2)设置切刀机械参数,P23.03~P23.05, P23.08,P23.09,P23.12.。</p><p>可以采用点动运行,观察P18.10(高位)P18.11(低位)实际检测到的切刀每圈编码器反馈脉冲数(通</p><p>过传感器信号),实际的减速比= (P18.10~P18.11)/(4*P20.01),根据实际的减速比来微调P23.04,</p><p>P23.05。当减速比P23.04,P23.05 设置正确,则P18.28 通过传感器校正的脉冲偏差不会累积,并且</p><p>P18.28 值波动越小越好,否则请检查机械。</p><p>(3)检查光电传感器位置</p><p>用回零端子回零,观察P18.30(当前切刀角度),如果P18.30 与回零设定值(P23.18)相同,则说明</p><p>P23.08 设置正确,否则重新设置P23.08,如果P23.08 设置不正确,则导致剪切位置不在同步区。</p><p>当切刀位于裁切点位置时(剪切中点),观察P18.30,该值应该为0,否则说明P23.08 设置不正确。</p><p>(4)设置送料机械参数P23.06, P23.07, P21.11, P21.12</p><p>运行送料电机,观察P18.31 实际线速度是否正确,如果不正确,需要设置正确的送料参数。实际的线</p><p>速度必须为正值(不能为负值),否则设置P21.01 的十位或者重新连接线速度检测编码器接线。</p><p>(5)切刀编码器和送料编码器干扰的处理</p><p>检查编码器屏蔽层接线是否良好。观察P18.02 切刀编码器Z 脉冲位置值,该值如果跳动超过5 个脉冲,</p><p>说明有干扰,必须解决编码器干扰问题,否则剪切精度无法保证。</p><p>软件也可以消除编码器的窄脉冲干扰,需要设置P20.12 和P21.34。</p><p>(6)设置剪切长度和单位,P23.15、P23.16</p><p>(7)不带纸模拟送料测试</p><p>设置模拟送料速度使能,P23.01=1,并设置模拟送料速度P23.02,观察P18.26 剪切误差值,如果满</p><p>足要求,将P23.01 设为0,可以进行带料剪切测试。</p>

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2024 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表