马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
现场为佛山某五金制品生产企业,生产铝质压铸件为主。第二次炸机的机器,已寄到深圳FA分析的结论是金属粉尘导致变频器炸机的主因。第三次炸机时,决定对变频器的电容板防护进行加固,加厚了三防漆和绝缘纸。四次炸机时,电容板炸坏,考虑到可能选型偏小,放大电容板规格到45KW 。第五次检查发现现场电机额定电流为84A,通电调试运行OK。用电流表测得最大电流75A左右,观察2小时,温度打点测得主电解电容温度升至75℃。温度偏高,之前37KW电容的温度肯定更高。由于电容规格为85℃,所以之前37KW变频器大多电容超温了,导致炸机。 |