GD300-01A-RT变频器,电机输出功率校准。
1924
0
ttyy
Lv.1
发表于 2024-10-12 11:12:54
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
空压机的触摸屏上有一个功率显示,这个参数是读的变频器P19.10电机实际输出功率。触摸屏上会根据不同功率的空压机对功率上限做限制,比如37KW的空压机,触摸屏上的功率显示最大就只能显示37KW。如果P19.10这个参数跟实际的输出功率不准,就会出现在还没到满频率时,功率显示最大,在pid频率有波动时,功率显示也没变化。这时候客户就会有疑问,为什么功率一直显示最大功率,这不相当于是个工频机了吗,那还怎么节能,心理认为用都电多了。这时候需要通过18.22功率校准系数把功率显示校准确。