设为首页
收藏本站
切换到宽版
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
立即注册
英威腾技术论坛
»
技术论坛
›
产品
›
变频器
›
行业专用变频器
›
GD800-51 报OUt逆变单元故障的处理。
返回列表
发布新帖
GD800-51 报OUt逆变单元故障的处理。
4486
0
ttyy
Lv.1
发表于 2024-10-12 11:00:33
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
一般可以测试一下IGBT模块的好坏,根据模块上的型号找到相应的模块电路图,检测一下二级管好坏。然后检查一下线有没有松。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
ttyy
Lv.1 新手上路
主题
5
回帖
0
积分
19
+ 关注
发消息
图文热点
通过CAN报文控制驱动器的D0输出
60 人气
#伺服系统
通过CAN报文读取驱动器的DI输入状态
64 人气
#通用伺服系统
VS-Q系列触摸屏,动态密码生成工具不起作用
98 人气
#HMI
变频器如何通过参数观察简易判断永磁同步电
264 人气
#低压通用变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
1517 阅读
Zhang8080
2
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
1287 阅读
曹理
3
起重机异常如何检查处理
396 阅读
baswcquk
4
GD350profinet虚拟端子通讯命令设置
520 阅读
444525398
5
Gd350目前能插多少张扩展卡?卡槽位置有何要求?
533 阅读
0105340
最新发布
GD5000单元旁路是不是在任何情况下都能自动
GD5000报单元光纤通讯故障分析方向及处理方
GD5000单元过压原因及排查方向
GD5000旁路柜动作故障分析及排查方向
GD5000移变过热故障原因分析及排查方向
高压变频器单元旁路判断及恢复方法
GD5000故障定义及故障等级分类
E350无PG矢量控制
Copyright © 2001-2024
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表