1.STO安全通道由6组外部信号串联组成,包括防冲顶、防坠微动、急停、单开门限位、双开门限位、天窗限位,信号之间存在优先级;
2.测量方法,待机状态,拆掉外围信号,用万用表红表笔放防冲顶-,黑表笔依次测防冲顶+、防坠微动-、防坠微动+、急停-、急停+、单开门 -、单开门+、双开门-、双开门+、天窗-、天窗+,应该都存在24V压差,如果24V压差从哪个点位消失,说明该点位存在硬件故障;
3.用万用表蜂鸣档测这6组外围信号是否都处于常闭状态