-
可以适当调整自学习得出来的定子电阻的值
-
PDO1和PDO2的映射对象可以删除和添加,PDO3和PDO4的映射对象不能更改。
-
板件介绍
-
板件介绍
-
首先确认电机参数保证电机参数争取无误,调整相对应的参数,进行电机参数已学习。启动测试,确保输出电流正常,进行温升测试。
-
GD350是一款高性能多功能型变频器,IPE300是一款定位为工程应用的一款闭环控制变频器。Gd350以应用广泛、扩展强大著称;IPE300则由于软件预留有各种非标接口并开放了参数,特别适合做替换改造。主要应用在工程传动领域,比如西门子变频,AB变频器替换等工程传动需求。 ...
-
动力线和信号线分开走走线,变频器,电机,plc做好接地。动力线套磁环,适当降低载波频率
-
外围:1检查自学习前电机有无接通,确保电机已和变频器正确连接。
2检查电机容量和变频器容量是否匹配,变频器和电机功率建议相差不要太大。
硬件:检查变频器正常运行时输出电压,电流是否正常,检查变频器
硬件是否有故障。 ...
-
作用:三相整流桥是将连接好的六个二极管封装在一起组成一个桥式全波整流电路,利用二极管单向导电性将输入三相交流电变成脉动直流电输出。
检测:用万用表二极管测量6个二极管正向压降判断好坏。
常见故障:1二极极短路,变频器送电就跳闸!
2二极管开路,变频器送电无显示 ...
-
输出缺相故障一般有两种原因:1:某相电流检测电路异常;2:某相驱动电路异常。
电流检测电路引起的SPO故障:观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载上点测试电流检测电路种各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳可选择带小功率电机)三相输出电流是 ...
-
UV故障是变频器在运行(含加速恒速减速)中,DSP检测到母线电压偏低导致,原因有这三种。
母线电压检测电路故障:即实际的母线电压正常,但母线电压检测电路本身故障造成
母线电压低于欠压点:即实际的母线电压低于电压等级对应的欠压点后导致故障。
缓冲接触器未吸合带负载运行,这样回路中负荷完全由缓冲电阻承受,通 ...
-
经排查,频率上不去的变频器为新平台软件,将P11.03 过压失速保护关闭后,设备可50HZ正常运行。
-
(1)、单元输入端快开路,建议检测对应变压器线圈是否正常;(2)、整流桥故障,单元驱动板故障等,需要更换对应物料;
-
(1)、单元驱动板母线电压检测电路故障,需要换单板;(2)、大惯性负载加减速时间设置太短,需加大P00.12;(3)、运行电流震荡,V/F模式优化抑制震荡参数,矢量模式建议自学习;(4)、输入电压偏高,需调节移相变压器触头;(5)、维护问题:电解电容老化,需按时更换;(6)、外围问题:比如风机类负载受管道负压影响 ...
-
30kw及以上变频器由于本身键盘连接在键盘口B连
接,当需要外引键盘时需要将本机的键盘线断开,再
通过键盘口A连接,否则会导致键盘无法正常操作
-
标配
-
GD27变频器链条流水线设备,启动报E33(对地短路故障2),经排查,发现电机接线接线盒处UVW端子与抱闸线圈引线搭在一起导致,重新接线后问题解决;
-
通过P18.14和P18.15可以查看编码器实际脉冲
-
不能调节亮度,但可以给键盘独立供电
-
1按照铭牌设置电机参数到P02电机参数组2设置变频器为键盘控制(P00.01为0)3设置P00.15 2(2为静止自学习,1为旋转自学习)确认4按键盘运行键(run)进行自学习5等待键盘出现END界面并返回主界面完成学习