-
1、下载并打开WorkShop软件,向导选用时可以直接取消不使用向导。 2、点击左上方工具选项,在下方选择扩展工具,在弹出来的扩展工具窗口选择电机参数估算工具。3、打开后在上方选择电机类型,并在计算参数栏填入电机铭牌参数,电机计算按钮后下方计算结果将显示估算出来的电机参数,结果并非准确电 ...
-
分析:变频器异响应该是直流接触器断开又吸合,可能风扇坏了引起,处理方法:拆掉风扇电源线再运行,回访客户确定是风扇坏了引起,申请发风扇给客户。
-
通过软件参数P05.50设置,0为电压,1为电流!
-
设置P0.13和P0.14
-
驱动板主要是将CPU生成的PWM脉冲经驱动电路产生符合要求的驱动信号激励IGBT输出电压。
-
变频器接地不仅仅单纯意义上的起保护作用,还有屏蔽线路上高次谐波对逆变触发脉冲的干扰。还有变频本身也是输出脉冲序列,同时也消除对外界的谐波辐射。所以说变频器是需要接地的。如果变频不接地线的话,和地线端子和地线那会出现感应电。严格的接地要求是设备与设备之间要用地线连接,并与车间的地线连接。理论上讲如果接 ...
-
变频器内部损坏,需要维修
-
1)导线电缆的阻值随着温度的增加而增大2)电流密度是有方向的量,它等于导线电流除以截面积。随着导线截面积的增大,电流密度取值越小。3)导线的频率越大趋肤效应就越严重,趋肤深度使导线的截面积越大受趋肤效应的影响越大。4)增加导线载流量的方法:加大导线截面积、增加散热、用导电好的材质。 ...
-
远程指导排查,先变频器恢复出厂值无效,查看P19.01发现Profinet卡没有识别,安装不良,导致卡未识别,重新安装扩展卡后,问题排出。
-
分析:变频器运行中正常,停机时才报UV故障,应该是现场电源问题引起。后来客户再来电说电源在停机时输入电压由700V下降到500V。
-
1.变频器模块或驱动板损坏,可以测量R、S、T对正负的阻值以及IGBT驱动线的阻值进行排查2.可能是驱动板或驱动线受到干扰导致的误报
-
22年的年报什么时候出来呢?
-
问:GD350模拟量AI2给频率,PLC给0V时GD350运行存在微小频率给定差,如何处理?答:PLC给0V时查看P17.20电压值,将P05.29-AI2下限值改成P17.20该值即可解决。
-
支持Endat 绝对值编码器
-
电源电压不足:变频器的工作电压必须达到规定的要求,如果电压不足,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
-
当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:u1-2=230V,u1-3=400V u2-3=230V,u1-0=230V u2-0=0V,u3-0=230V
-
在P21.00为位置控制下,脉冲指令方式P21.01=0X20
-
变频器输出信号时间和实际松闸时间有延迟导致输出电流过高可以适当加长抱闸松闸后延时的时间,延长变频器在松闸斜坡给定频率在松闸频率上的时间。
-
会导致变频器开关电源保护或损坏,变频器无显示
-
要求的输入电压范围:AC 1PH 200V ~ 240VAC 3PH 200V ~ 240VAC 3PH 380V ~ 480V如果要使用低于200V的电压供电,如110V,需要定制。