-
P25组:输入开关量、模拟量设置;P26组输出开关量、模拟量设置
-
1、P90和P94组参数设置错误;2、压力反馈有问题;3、变频器继电器输出或接触器不正常。
-
代码ER15 表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或 ...
-
1、首先确认485-AB接线是否正确,组网是否手拉手式一字型;2、变频器485通讯P14组参数与主站参数是否一致,从站地址是否有重复;3、485通讯线是否与强电电源线并槽布线,通讯线是否为带屏蔽;4、带屏蔽线是否进行了单端接地;5、最后一台变频器终端电阻是否配置;6、控制器程序轮训逻辑是否正确;7、通过串口调试工具抓数据 ...
-
触摸屏的通讯设置查看变频器说明书怎么看的对不上,请教怎么设置
-
变频器运行一段时间无故障停机,查故障记录没有故障,可能是急停开关问题,把急停功能取消后,回复正常。
-
低压变频器起着重要的作用,变频器的节能主要体现在风机和水泵的应用之上
-
1.自动加、减速的控制。
2.加、减速时间的选择。
3.加、减速方式的选择。
4.低频定子电压补偿功能。
5.跳频功能。
6.瞬时停电再启动功能。
-
不行,GD270不能扩展PG卡进行闭环控制,可以扩展IO卡,PN/DP/CANopen总线通讯卡;
-
同步电机调试步骤如下:
(1)确认变频器功率等级是否正确;
(2)P00.18=1 恢复出厂值(新变频器可以跳过);
(3)设置最大频率 P00.03 和频率上限 P00.04;
(4)按照电机铭牌,设置电机参数,P02.00=1,P02.15~P02.19;
(5)电机参数自学习,如果条件允许,优先选择旋转自学习;否则,采用全面静止自学
习;
(6)查看 ...
-
GD270使用外部4-20mA接到AI1端子,用于设定频率时,需要:1、将J11跳线从“V”改到“I”2、设置P00.06=1(AI1给定频率),P05.24=2.00(代表4mA),P05.50=1(电流输入)
-
1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。 2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。 3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。 4 查看键盘显示电流和实际是否 ...
-
故障代码内容及对策如附图
-
主要作用是用于降低变频器产生的电流谐波干扰,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性。
-
变频器输出电压是不可以用普通万用表测量的,容易损坏万用表的同时,输出电压测量也是不准确的。通常情况下,一般万用表测量交流电压是根据50HZ交流电进行设计的,如果要测量变频器输出的电压,需要用到示波器或者其他高规格的万用表,测量有效值。通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变 ...
-
CH系列变频器过载OL2?1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。4 查看键盘显 ...
-
在变频器调试中,经常会遇到DCS模拟量给定和变频器显示频率值以及变频器反馈值跟DCS显示值不一致的情况,那如何校准呢?
以GD200A为例: J1、J2、J4跳线切换到I
DCS给定电流4ma、20ma信号到AI2,粗调时P05.37=2.00V对应4ma、0.00Hz,P05.39=10V对应20ma、50.00Hz,但是实际上由于变频器以及电流模块有误差的原因,大多都显示 ...
-
可以,使用invtstidio上位机连接变频器,可以做参数上传和导入
-
正常同功率没有问题,可以恢复出厂值重新设置参数。 还未恢复正常的话,考虑工艺,要看是什么情况下报,如果机器没有停稳时启动会报过压故障,P1.00可设置为转速追踪再启动,然后把P1.08停机方式设置为减速停车。如果上述设置完成,在未停稳时启动还报就把P04.09增益补偿改为0.还不行就 ...
-
先将0-00改为85,然后修改B-01变频器额定电流后断电