-
基本整流主回路不用加缓冲,整流元件为可控硅,母线多余能量不能回馈到电网。回馈整流主回路要加缓冲,整流元件为IGBT,母线多余能量可以回馈电网。
-
Q为什么按了停止键后停不下来?也不跳故障?如果电压不高,引起故障的可能原因1.变频器按键不良2.按停止键变频器减速太快而负载惯性很大,又没有制动装置3.主控板损坏4.自学习时偏差太大
-
首先询问客户使用的是否是VF模式,可以适当增加P04.01,加大低频下的转矩提升。因为水泵是变转矩负载,低频下需要转矩较高,高频下反而需要转矩较少。而VF模式的缺陷就是低频下默认给定的转矩不够,导致频率无法继续提升。P04.01给定值在0.5%到3%,根据实际情况可适当增大。 ...
-
按国标算法,只算基波,就是cosΦ,全部都能达到0.98以上。λ=有用功/视在功率,就是常用的算法,我们仪器测是把所有谐波都拿来计算,很多情况达不到0.9以上
-
输出电流和频率有关吗?
首先,电动机要拖动负载靠电磁转矩,电磁转矩的大小,和哪些因素有关呢?
“和电流与磁通的乘积成正比,公式是:
TM=kMΦ1I2’ cosφ2 (1-8)
式中,TM—电动机的电磁转矩,N·m;
kM—转矩系数;
I2’—转子电流的折算值,A;
cosφ2—电动机转子侧的功率因数。”
电动机拖动 ...
-
有没有大神帮忙看看,GD35与维纶通屏通讯,这5388是指向那个参数?我弄半天也算不出来……????
-
一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在 ...
-
变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器,冷却风扇那样的消耗器件,如果对它们进行定期的维护,可能有10年以上的寿命。
-
1建议优化电流环P03.09/P03.10。2对电机静止已学习。
-
不能,点动开关要用两个才能实现启动
-
1.485+线接反,接线不稳固2.485波特率设置不当,数据位校验方式有误3.多台通讯时本机通讯地址重复,终端电阻是否拨码4.485通讯地址不符合通讯地址定义5.485工装是否RX_Tx是否正常工作(读写时是否正常闪烁)
-
利用电动机的转矩产生机理,将异步机的定子电流在理论上分为两部分:产生磁场的电流分量(磁场电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流),分别进行控制,同时将二者合成后的定子电流供给电动机。
-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
变频器使用环境最低温度不超过-10°C,低于0°C建议加装加热升温设备
-
一、电网供电问题电网电压不平衡或电网系统中断等问题会导致变频器三相输入电流不平衡。电网电压不平衡是指电压三相之间的幅值和相位角的不一致。电网电压不平衡程度越大,变频器三相输入电流的不平衡度也越大。另外,当电网系统中断后再次接通电网时,容易引起电机启动时的电流不平衡,导致电机振动。二、电机运行问题电机 ...
-
变频器运行后,端子上有没有常开点闭合,我一个远程监控设备需要监测变频器是运行还是停止
-
状态指示灯所表示的意思如下:
-
变频器的并联运行分为两种情况,即单台小容量变频器并联运行方式和“一拖多”运行方式。其中,单台小容量变频器并联运行适用于单台变频器不能满足实际变频器容量需求的情况,“一拖多”运行方式则是指一台变频器拖动多台电动机运行的模式。 ...
-
HTL信号是一种高电平信号,也称为推拉式或推挽式输出。它的输出信号包括A、B两路脉冲,相位差为90度。HTL信号的优点是传输距离长,可以达到300米以上,同时具有较高的抗干扰能力。但是,HTL信号的缺点是需要较高的电源电压,通常为12V或24V,同时输出电流较小,最大仅为150mA左右。
TTL信号是一种低电平信号,也称为晶体管- ...
-
三台GD350,PN通讯卡版本都是1.01,一台距离较近,不会报警,另外两台分别距离PLC10m和16m,通过博图可以看到设备并且分配IP,通过交换机,连接各台变频器。建议把触摸屏,物联网模块网线拔出,测试,网线也更改为超五类带屏蔽层网线。 ...