-
一般是由于电机线太长,对地寄生电容大,从而导致启动电流大,需要加装输出电抗器
-
可以,12VPG卡上有5V/12V电压切换拨码
-
P03.32需要设置为1使能转矩功能
-
1、参数不正确,速度的输出值与速度的给定值的偏差超过P11.14(速度偏差检出值)的状态持续时间超过P11.15(速度偏差检出时间)。2、同步机启动时负载惯性过大,失调检出时间P13.11又设置过大,减小负载惯量或增大P13.02注入电流。3、加减速时间过短,增加加减速时间。4、负载为锁定状态,检查机械系统。5、同步电机被制动器机械 ...
-
可以。要使用制动装置带独立电器的制动电机,制动装置电源接在变频器的输入端,制动回路原封不动地接在变频器地输出端,起动时由于电压较低,制动装置不能开放。
-
(1)负载过大;
(2)缺相;
(3)风道堵塞;
(4)低速运行时间过长;
(5)电源谐波过大。
-
1.电机参数不对,请参数自学习,或电机接线不可靠。2.负载较大,减小负载,增大P13.02注入电流值。3.加速时间过短,增加速时间值。4.调节速度环和电流环PI参数,或调节P13.11失调检出时间。
-
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率(恒功率)则电流增加,但在转矩一定(恒转矩)的条件下,电流几乎不变。
-
任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也必减小,导致带载能力降低。由公式E=4.44*K*F*N*Φ 可以看出,在变频调速时,电动机的磁路随着运行频率fX是在相当大的范围内变化,它极容易使电动机的磁路严重饱和,导致励磁电流的波 ...
-
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
-
优秀电气柜分享图片来源地址:https://www.softac.com
-
优秀电气柜分享图片来源地址:https://www.softac.com
-
优秀电气柜分享图片来源地址:https://www.softac.com欢迎大家在公众号下方留言讨论
-
运行一段时间后变频器突然报速度偏差故障,检查电机和负载以及线缆
如果是刚调试则检查电机参数是否正确,电机重新自学习,检查速度环参数是否合适,检查速度偏差检出时间和加减速时间是否合适,检查负载是否正常
-
会导致变频器缓冲电阻烧坏,变频器无显示。
-
当变频器报uv欠压故障时首先了解变频器是在上电报欠压还是启动报欠压还是运行过程中报欠压
1.上电报欠压,检查变频器,可以逐一掉变频器的散热风扇,输出线缆和制动电阻排查以及控制线缆,如果还报故障则是变频器内部问题
2.启动报欠压,可以观察启动瞬间散热风扇是否运行,运行的话可以拆除制动电阻和输出线缆再次运行排查 ...
-
1、通讯设置不对;2、通讯接线或信号有问题;3、没有485通讯芯片或通讯电路有问题。
-
1、软件版本不支持,需要升级软件;2、通讯卡或卡槽有问题,需要更换通讯卡或控制板。
-
1、电机带重载启动,负载堵转,一般容易OL2。2、电机被制动器机械性制动。3、电机参数设得不正确,或自学习不准,请再进行电机参数自学习。4、转矩限制,调节增大P3.20电动转矩限制值和P11.06自动限流水平。
-
有三种情况可能会导致出现该问题:1、此变频器升级了软件后,短接帽未从变频器上取出。2、此变频器为非标软件,需键盘升级为对应的非标软件才能进入。3、本机键盘和外引键盘都接了键盘,需拔掉一个,键盘才能正常工作,进入参数设置界面。 ...