-
变频器输出信号时间和实际松闸时间有延迟导致输出电流过高可以适当加长抱闸松闸后延时的时间,延长变频器在松闸斜坡给定频率在松闸频率上的时间。
-
变频器一启动报速度偏差故障,检查一下是不是因为编码器的线接反了。
-
变频器一启动就报OC或OV故障,需要先检查电机和电机线的绝缘或者将变频器带其他电机试一下
-
自学习报故障的原因有:1、电机参数不对或设置错误;2、带载旋转自学习;3、电机线太长,接触器没吸合或接触不良、电机接线方式不对或接触不良;4、电机机型比较特殊,如极数高,5、变频器带了多台电机或设备;6、变频器参数或本身软硬件问题。 ...
-
不建议跟电机一起接到变频器输出端,最好单独供电,因为如果电机运行转速低会影响电机散热。
-
主要是自学习出来的电机参数不准,自学习参数不准的原因有:1、电机参数不对或设置错误;2、带载旋转自学习;3、电机线太长、电机接线方式不对或接触不良;4、电机机型比较特殊,如极数高,5、变频器带了多台电机或设备;6、变频器参数或本身软硬件问题。 ...
-
Du/Dt滤波器,又名Du/Dt电抗器,主要构件包括串联滤波电抗器L、滤波电容C、电阻R,所以,又叫RLC滤波器。Du/Dt滤波器主要是用来保护电动机、延长变频器的有效传输距离至≤500米。
01Du/Dt滤波器的作用
MLAD-DW系列Du/Dt滤波器的主要作用,体现在如下两个方面:
1、抑制变频器逆变侧的Du/Dt
变频器输出的并不是标准的正弦波 ...
-
PIDE表示PID反馈断线故障,这个故障不建议取消,如果取消,变频器会一直高频运行,可能会导致设备损坏。故障排除方法:1、如果是电阻式的反馈装置(压力表),需要检查变频器+10V电源和反馈装置内阻是否正常;2、如果是变送器,需要检查24V电源和变送器是否正常。 ...
-
设置变频器站号(与plc设置不同),波特率,数据位校验位需要与plc一致需要设置该三个参数p14.00(本机通讯地址) p14.01( 通讯波特率设置) p14.02(数据位校验设置)
-
多段速没有专门对应加减速时间,可以通过端子进行加减速时间切换
-
P0.02设为2
-
问题出在主轴停机时有轻微的反转,大约400脉冲左右,会给从机一个1Hz反向运行的命令导致从机反转,因从机轴惯量较大导致反转比较明显。解决方法有:调整主机P1组直流制动、从机P21组位置环增益、位置环前馈,主从机惯量辨识,P1.15停止速度以及P1.24停止速度延时时间。经过反复测试后主机设置P1.15=0.9Hz时,P1.24=0s,在低 ...
-
设置合理电机铭牌参数并进行电机自学习,设置P3.00和P3.03速度环增益以及P3组速度环积分时间,调整P2组定子电阻、直轴交轴电感、反电动势等,设置P13组同步机拉入电流,P2组使用负载惯量辨识,改变P00.00控制模式进行测试。
-
1、安装并打开STM32CUBE软件,通过485工装连接控制板上J2或J3四个引脚的端口,同时要将短接帽短接附近两个引脚的端口上,STM32CUBE软件波特率选择115200、EVEN、下面勾选Read Unprotect,连接后显示芯片信息即为连接成功。2、在左边进入下载选项卡界面,点击擦拭芯片,勾选全部区域点击擦除。3、下载程序4、在OB选项卡里第 ...
-
选择合适制动电阻后打开P08.37能耗制动,制动时仍无法制动大惯量负载,直流制动、磁通制动设置后无明显效果,后续发现为减速时间设置太短导致,电机额定400Hz减速时间设置4s,大惯量负载只运行至100Hz,相当于要在1s内制动,因停机后变频器封锁输出,因此当制动时间到达后变频器已经封锁了输出,大惯量负载仍在按照惯性转动 ...
-
以绕中心轴旋转圆柱负载举例,负载重量500kg,半径20cm,则计算得惯量为J=(1/2)*500*0.2*0.2=10kg*m^2。已知电机功率5.5kW,额定转速6000r/min,通过T=9550*(P/n)可计算出转矩为8.75左右,而T/J计算出角加速度为0.875。因角速度=2*pai*n,此处n单位为r/s,因此需要将6000r/min除以60得100r/s,计算得角速度为628rad/s,角速 ...
-
1、恢复参数出厂值,根据电机设置电机类型以及电机参数。异步机P02.00=0并设置P02.01-02.05对应的电机参数;同步机P02.00=1并设置P02.15-02.19对应的电机参数。设置完成后根据情况设置P00.15进行电机自学习,GD350电机自学习界面需要在键盘主页中进入。异步机推荐动态自学习,同步机使用静态自学习,但需要根据是否带载情况 ...
-
通过设置P07.02=6时,选择按键功能为运行命令给定方式顺序切换实现。同时可以设置P07.03来选择运行命令通道切换的顺序。
-
设置P8.37为1使能能耗制动功能,当直流母线电压值超过P8.38阈值时,变频器+端子和Pb端子间制动管动作,母线电压将施加在制动电阻上进行放电。
此外通过改变p8.38母线电压阈值可以控制母线电压在超过设定值时动作。
-
没有休眠功能