-
1可以把P00.00改成空间电压矢量模式去开,前提要重新自学习。 2.更改P03.03 P03.09和P03.10参数,根据现场实际情况,逐步增大或减小
-
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
-
低压380V电压总谐波畸变率要求<5%,奇次谐波含有率要求≤4%,偶次谐波含有率<2%; 高压6kV和10kV电压总谐波畸变率要求<4%,奇次谐波含有率要求s3.2%,偶次谐波含有率要求s1.6%。
-
调整参数P8.30下垂控制频率下降率,使变频器输出频率跟随负载变化量,增强变频器之间的功率平衡
-
G20 1.5KW变频器。垂直方向重载,运行报过压,初步建议查看是否接外接制动电阻,如无外接电阻,增加外接电阻,并将P8.37设置为1.同时当功率大于4KW时P1.00可设置为转速跟踪再启动。
-
RO1是变频器运行中输出端子信号,可以通过运行中这个输出信号控制抱闸信号是否打开,AC是常开,BC是常闭,这个端子点可接250V 3A的抱闸。
-
ao校准时,28.21,28.22先设置为0,10.00然后根据实际值校准,再把校准参数填到这两 功能码中。ai校准时,先把28.02-28.05设置为0,0,10.00,4095然后校准ai实际参数,再把校准参数填入这几个功能码中
-
1、继电器没有正常吸合,导致主电路串电阻运行。2、接触器供电故障,和自身故障(单独可靠电源给它供电判断好坏)。3、如果两者都没问题,可能是开关电源问题,可能是开关电源启动电容容量不够,导致变频器在空载的时候可以有正常电压输出,而带负载之后,电源就出现打嗝现象。 ...
-
1、检查风道是否堵塞或者散热风扇是否损坏。2、环境温度过高,可设定功能码P08.39=1,变频器上电后风扇一直运行。
-
1、电机可能堵转,用手转动一下,如果很费劲,先反转点动后在正转点动,看能否解决。2、是否变频器本身故障。脱开电机跑VF,跑到额定频率时,测量UVW是否平衡,然后在测下UVW三相对地电压是否一致。
-
换温度通道也是这种情况,可能是风机端堵转把变频器温度通道损坏了,需要更换控制板
-
1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把 ...
-
1、接线异常,检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。2、输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。3、直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几欧)。4、整流或逆变模块损坏用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。5、电机侧对地短路 ...
-
通过触摸屏查看具体风机变频器故障信息,根据故障信息,处理相应问题(具体故障和变频器常见故障一样,对应上面的故障代码进行处理,如OC,OUT,OV故障代码)。
-
恒转矩负载是指在调节转速的过程中,阻转矩不变的负载,或者说,负载转矩的大小仅取决于负载本身的轻重,而与转速无关。典型的代表是带式输送机。
-
1、周围环境温度过高; 2、周围环境粉尘污染严 ...
-
1、新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。2、检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。3、检查电动机紧固螺栓是否松动.轴承是否缺油,定子与 ...
-
通常三到五秒。起动时间的测定:按下起动按扭,电机即开始起动,计时开始;电流表大幅度偏转,随着起动的进展,电流表由大角度指示回落,趋向稳定;这段时间就是起动时间。电流即将稳定时(但不要等它稳定下来)就可以进行星角转换。 ...
-
1、在线---上传---查找PLC,系统中断搜索出所连接的所有IP设备地址;2、通过指令GIP_ADDR获取IP地址。
-
高压电动机每千伏工作电压定子的du绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。