-
1、电机可能堵转,用手转动一下,如果很费劲,先反转点动后在正转点动,看能否解决。2、是否变频器本身故障。脱开电机跑VF,跑到额定频率时,测量UVW是否平衡,然后在测下UVW三相对地电压是否一致。
-
换温度通道也是这种情况,可能是风机端堵转把变频器温度通道损坏了,需要更换控制板
-
1、电机确实有了短路,电机三相对地绝缘变差,变频器检测到电机有接地,这种一般可以通过机器断电后,把UVW连接电机的三相线缆拆下,然后用万用表欧姆档测量电机黄绿红和地线之间的电阻,正常的一般都是大于1兆欧了,如果太小,那就有问题,需换电机。2、变频器检测有问题,这种判断方法和上面一样,只是断电后脱开电机再把 ...
-
1、接线异常,检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况。2、输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型。3、直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几欧)。4、整流或逆变模块损坏用万用表二极管档分别测量整流与逆变是否损坏。5、电机侧对地短路 ...
-
通过触摸屏查看具体风机变频器故障信息,根据故障信息,处理相应问题(具体故障和变频器常见故障一样,对应上面的故障代码进行处理,如OC,OUT,OV故障代码)。
-
恒转矩负载是指在调节转速的过程中,阻转矩不变的负载,或者说,负载转矩的大小仅取决于负载本身的轻重,而与转速无关。典型的代表是带式输送机。
-
1、周围环境温度过高; 2、周围环境粉尘污染严 ...
-
1、新安装的或停用三个月以上的电动机,应使用500伏兆欧表测量其绝缘电阻。通常,电压在1千伏以下、容量为1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧。2、检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面是否符合要求。3、检查电动机紧固螺栓是否松动.轴承是否缺油,定子与 ...
-
通常三到五秒。起动时间的测定:按下起动按扭,电机即开始起动,计时开始;电流表大幅度偏转,随着起动的进展,电流表由大角度指示回落,趋向稳定;这段时间就是起动时间。电流即将稳定时(但不要等它稳定下来)就可以进行星角转换。 ...
-
1、在线---上传---查找PLC,系统中断搜索出所连接的所有IP设备地址;2、通过指令GIP_ADDR获取IP地址。
-
高压电动机每千伏工作电压定子的du绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
-
可通过调整功能码P05.00(HDI输入类型选择)
-
1、如使用矢量模式运行,可调整P03.04(速度环积分时间2)和P11.07(限流时频率下降率); 2、如使用VF模式运行,可调整P04.09(电机1 V/F转差补偿增益)和P11.07(限流时频率下降率); 3、增加 ...
-
1、如使用矢量模式运行,可调整P03.04(速度环积分时间2)和P11.07(限流时频率下降率); 2、如使用VF模式运行,可调整P04.09(电机1 V/F转差补偿增益)和P11.07(限流时频率下降率); 3、增加 ...
-
1、熔断器:原理:利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器作用:熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害2、电抗器:原理:电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有 ...
-
将线插在工装上,常用的接口为4PIN接口,其他两个为特殊接口,变频器功能码P7.13可查看当前版本号接口位置:有能短接的接口旁为PIN接口步骤:将变频器断电,将PIN旁边的两个接口短接,然后将PIN接上,通过C2Prog软件烧录,对照烧写信息选择对应的芯片,烧录完毕后,先将插在电脑上的线拔掉,再拔掉PIN的线错误:在变频器通 ...
-
从机的方向跟主机方向一直,从机恢复出厂设置后需要检查方向再运行(P00.13),否则会出现主从方向不一致导致事故的可能。
-
支持,我司标配键盘为中英文显示,可非标提供俄英文键盘
-
需要在订货时备注选配C3滤波器,我司进行非标满足
-
说明书里面18.5-110写的是标配直流电抗器,手册里列的是需要选配的电抗器,故手册里18.5-110没有列出。