-
CHF100只有V/F控制。CHE100能实现V/F控制方式、无PG矢量控制、转矩控制三种控制方式。CHV100能实现无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制、转矩控制四种控制方式。CHV100采用模块化的设计理念、可实现多种扩展功能。
-
380V 37kW(含)以下标配内置制动单元,380V 45~110kW 标配不含制动单元(可选配内置制动单元,增加后缀“-B”,如 GD350-045G-4-B)。
-
当一台变频器大电容后的快速熔断器断开,或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下,驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记。可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相 ...
-
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
-
1.GD系列缺相检测是通过软件和硬件来检测,如果没有设软件检测有效,通过硬件检测输入三相电压来判断,如果三相电压严重不对称,就会报故障。2.软件缺相判断的要求是直流母线的电压幅值和波动的频率,即使输入线有缺相,但负载不大,有可能也不会跳缺相保护,如果母线电压激励波动,就会跳SPI。 ...
-
求解
-
本机的HDIA/HDIB高速脉冲只能接增量省线式的编码器,1、将A接HDIA,B接HDIB,电源线接24V,零线接COM。2、设置参数P05.00=00/P05.38=P05.44=2P/P20.15=1
-
EC-PG508-05:GD350支持SSI绝对值PG卡。
-
通过设置P03.32转矩控制使能实现转矩模式。
-
安川616G5,3.7 kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT 逆变模块从印制电路上卸下,使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致,找出不一致的那一路驱动电路,更换该驱动电路 ...
-
小于10欧姆
-
通过描述判断,有可能是变频器继电器输出端子功能设置的问题导致的故障现象。需要查看柜体二次图,判断变频器继电器输出端子运行和故障的信号输出。
-
求解
-
1、编码器与电机磁极位置的电角度一般偏差在5°以内比较正常。2、通过旋转电机学习到的磁极角度比较准确,一般需要将电机与负载脱开学习。
-
设置p07.01为1 控制板上传参数到键盘 设置p07.02为2 把上传到键盘的参数拷贝到控制板注意:如有变频器设置有从站号需要拷贝完参数后修改从站号,避免一样出现通讯失败。
-
GD800-51-0075-6四象限AFE整流单元反馈单元主接触器不吸合我司GD800整流缓冲回路逻辑,客户断路器送电后我司电压检测线RST检测到电网电压后,控制盒RLY2A,RLY2C,输出缓冲吸合信号,当电压在P01组时间内到达电压85%后RLY1A,RLY1C输出主接触器吸合信号,参数选择检测或不检测主接触器吸合反馈,主接触器吸合送电完成。主要原 ...
-
制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成变频器输出电流冲击、可能损坏变频器。所以要在变频器停止输出后再使用制动器动作。
-
设置P05.26(AI1上限值)及P05.27(AI1上限对应设定)。
-
通过描述判断,有可能是变频器继电器输出端子功能设置的问题导致的故障现象。需要查看柜体二次图,判断变频器继电器输出端子运行和故障的信号输出。
-
解答:运行环境温度在-10℃~+40℃之间,超过40℃以上,按照1℃降额3%的比例降额使用。最高不超过50℃。空气的相对湿度<90%,无凝露。变频器安装在海拔高度1000m以下时,可以运行在其额定功率,当海拔高度超过1000m后,按照100m降额1%的比例降额使用。远离电磁辐射源的场所,最大振幅不超过5.8m/S2(0.6g)。无油雾、腐蚀性 ...