-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
首先检查键盘网线接触是否良好,如果网线接触没问题则将变频器本机键盘拆掉,可能二者存在冲突
-
三台GD350,PN通讯卡版本都是1.01,一台距离较近,不会报警,另外两台分别距离PLC10m和16m,通过博图可以看到设备并且分配IP,通过交换机,连接各台变频器。建议把触摸屏,物联网模块网线拔出,测试,网线也更改为超五类带屏蔽层网线。 ...
-
首先询问客户使用的是否是VF模式,可以适当增加P04.01,加大低频下的转矩提升。因为水泵是变转矩负载,低频下需要转矩较高,高频下反而需要转矩较少。而VF模式的缺陷就是低频下默认给定的转矩不够,导致频率无法继续提升。P04.01给定值在0.5%到3%,根据实际情况可适当增大。 ...
-
根据客户描述,使用VF和矢量模式下都会出现运行电流不稳定的情况,并且客户要求0.8s减速时间,建议客户装制动电阻并打开P8.37保证减速过程中多余能量的泄放。另外,客户反映电机极对数是4,额定频率只有730rpm,但是不太清楚额定电流,希望客户检查电机铭牌后,再进行电机自学习,看看效果。如果是矢量模式下,低频启动时电 ...
-
问题:GD350要求E-DP故障以后,保持频率,继续运行。设置P11.35为0200,P11.51为1,P11.35的bit2为E-DP的处理方法,设置为2报警时动作会变成:预警,动作统一按照 P11.51 处理,P11.51设置为1后的含义是故障以后,以故障时刻输出频率运行 ...
-
不行,GD270不能扩展PG卡进行闭环控制,可以扩展IO卡,PN/DP/CANopen总线通讯卡;
-
1、首先确认485-AB接线是否正确,组网是否手拉手式一字型;2、变频器485通讯P14组参数与主站参数是否一致,从站地址是否有重复;3、485通讯线是否与强电电源线并槽布线,通讯线是否为带屏蔽;4、带屏蔽线是否进行了单端接地;5、最后一台变频器终端电阻是否配置;6、控制器程序轮训逻辑是否正确;7、通过串口调试工具抓数据 ...
-
可以,但输出24VDC电源有容量限制,最大不超过200mA;一般建议客户外接24VDC电源。
-
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒 ...
-
在P21.00为位置控制下,脉冲指令方式P21.01=0X20
-
变频器接地不仅仅单纯意义上的起保护作用,还有屏蔽线路上高次谐波对逆变触发脉冲的干扰。还有变频本身也是输出脉冲序列,同时也消除对外界的谐波辐射。所以说变频器是需要接地的。如果变频不接地线的话,和地线端子和地线那会出现感应电。严格的接地要求是设备与设备之间要用地线连接,并与车间的地线连接。理论上讲如果接 ...
-
P09和P90二选一,不需要同时设定
-
将AO下限对应值改为10V
-
GD300变频器上电无显示:1、断电重启继电器没有吸合声音——测量控制端子不存在24V电压,键盘不亮2、重新拔插控制板端子排,重新拔插键盘线3、做更换——根据实际更换控制板、或者整机
-
1、检查模拟量通道选择,参数设定等参数2、客户通过电位器调节,上升频率然后往下调节——查看P17.04输出电流,以及P17.05电机转速变化正常3、查看P17.11直流母线电压上升至700后在下降——建议增加制动电阻
-
GD270变频器模拟量给定20HZ,变频器为29.7HZ:1、0-20mA排查设定参数以及跳线2、测量输出电流11.9mA(11.9*50/20=29.7)3、排查PLC模拟量输出也为11.9mA
-
母线铜排载流表,方便在给变频器配线的时候用到
-
GD300变频器上电报ETH2故障排查:恢复出厂设置,检查电机参数——拆除电机线——二极管档测量主回路,UW相存在差异
-
YJV/YJLV/ZR-YJV/ZR-YJLV电缆载流表,方便在给变频器配线的时候用到