-
将AO下限对应值改为10V
-
GD300变频器上电无显示:1、断电重启继电器没有吸合声音——测量控制端子不存在24V电压,键盘不亮2、重新拔插控制板端子排,重新拔插键盘线3、做更换——根据实际更换控制板、或者整机
-
1、检查模拟量通道选择,参数设定等参数2、客户通过电位器调节,上升频率然后往下调节——查看P17.04输出电流,以及P17.05电机转速变化正常3、查看P17.11直流母线电压上升至700后在下降——建议增加制动电阻
-
GD270变频器模拟量给定20HZ,变频器为29.7HZ:1、0-20mA排查设定参数以及跳线2、测量输出电流11.9mA(11.9*50/20=29.7)3、排查PLC模拟量输出也为11.9mA
-
母线铜排载流表,方便在给变频器配线的时候用到
-
GD300变频器上电报ETH2故障排查:恢复出厂设置,检查电机参数——拆除电机线——二极管档测量主回路,UW相存在差异
-
YJV/YJLV/ZR-YJV/ZR-YJLV电缆载流表,方便在给变频器配线的时候用到
-
GD200A变频器UP\DOWN端子停机时清零——P08.44设置0X100——P08.44改变化率
-
-
检查电机负载是否堵转、检查编码器反馈数据是否正常
-
面板显示的就是实际的输出电流,模拟量设置的上限为两倍额定电流
-
把P00.00改为2可以正常运行
-
GD270的Y1 和 S4 共用输出端子,由跳线 J10 选择
-
AI1 电压或电流输入由跳线 J11 切换设定
-
变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何?风扇若是坏了会怎样?对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。 ...
-
超过60Hz运转时应注意以下事项:(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率与速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。(4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz ...
-
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
-
需要配DP通讯卡
-
GD270具备AIAO测温功能,温度电阻支持PT100、PT1000、KYT84;1、将电阻的一段与控制端子GND相连,另一端与AI1及AO1相连2、AO输出选择电流型,  89.32会显示温度,P96.35为电机过温点\P96.13为低温预警值使用注意:使用测温已经占用AI1与AOI接口(电流型),故对于客户其他电流型信号的模拟量选择要注 ...
-
-2是三相220输入,三相220输出-S2是单相220输入,三相220输出-SS2是单相220输入,单相220输出