-
《(英威腾)变频器GD200A—端子启停+模拟量转速控制》实现由外部端子控制变频启停+模拟量控制转速步骤:01-P00.01设置1(端子控制);02-P00.06(频率选择)设置为2(模拟量AI2控制),P00.07设置为0;03-P05.01设置1或者2,实际可根据电机正反转调整;04-P05.03设置7,故障复位;05-P05.13(端子控制模式):设置为1,且 ...
-
-
可能的原因有:1、ST芯片和TI芯片搞错,不同的软件烧录肯定不成功,TI芯片需用c2pro,ST的芯片需用STM32。2、变频器扩展卡未拆卸可能会导致变频器软件烧录不成功,故烧录变频器软件时,需将变频器上的扩展卡拆除再更新,更新完后再将扩展卡装上去。 ...
-
GD350标准机自带6个输入端子,设置P5.08可以选择对应端子极性,默认为16进制0x000,即所有端子正极性,需要设置对应端子为负极性时将对应位设置为1,如当只需要S1为负极性时P5.08设置为0x001
-
变频器的多段速功能就是在变频器内部预先设置好多种不同的速度,然后在使用过程中,根据需要通过外部端子组合来调用不同的速度,以达到调速的目的,主要应用于不需要平滑调速,而只需要几种固定速度来回切换就可以的场合。多段速类似于有级调速,像我们汽车的挂档一样的,有不同的档位,典型应用就应用在球磨机上面。今天我 ...
-
变频器常见的频率控制方式有键盘数字设定,模拟量AI1设定(对应键盘模拟电位器),模拟量AI2设定(对应端子AI2),模拟量AI3设定(对应端子AI3),高速脉冲HDI设定,多段速运行设定等。本文以英威腾GD20变频器为例,介绍如何通过PLC的模拟量输出模块控制变频器的频率。首先按下图所示连接好变频器的主回路。 LC 200 sma ...
-
客户反馈变频器断电后5s内重新上电后,变频器会报故障,故可采取瞬时掉电降频功能,可以避免在电网切换时,由于变频器保护而造成的生产停机,启用这个功能时需禁止却缺相功能保护。即P11.00的个位设置为0,代表输入缺相保护禁止;P11.01选择为1,代表启用瞬时掉电降频功能;P11.02瞬时掉电频率下降率按照现场具体工况进行设 ...
-
不能屏蔽,提高保护电压会导致变频器损坏。
-
不能,只能通过制造商定义的对象字典控制部分来控制变频器和读取变频器状态。
-
告知客户将P2.00-P2.05按照电机铭牌参数进行设置后,若能脱开负载,则将P00.15设置为1后点RUN启动,若不能脱开负载,则将P00.15设置为2后点RUN启动。要显示转速表,通过模拟量1输出的方式,则只需将P06.14对应模拟量1输出的功能选择为3 运行转速即可 ...
-
可以通过控制板和参数来判断机型和功率,也可以通过电路板型号和条码来查询。
-
-
变频器S1启动不了,测量S1和COM之间没电压,可能为24V和PW端子之间的短接片掉了,需要重新接上短接片或接外部24V电源。
-
功能码在P22组参数。P22.00 BIT0=1时,使能主轴准停。BIT6=0,正常情况下给运行命令走速度模式。运行过程中当主轴回零信号(S输入45号功能)有效时,主轴准停且停车在选定的零点位置上,此时零位保持,给停机命令时停机(不需要一定是急停)。BIT6=1,主轴停机的状态下,当主轴回零信号(S输入45号功能)有效时,主轴 ...
-
通过P17.19和P17.20可以看到输入变频器收到的AI1路电压信号和AI2路电压信号
-
额定转速(转/分钟)=60*额定频率/极对数
-
把-32624转16进制为8090H,在西门子博图帮助查找故障8090:未组态硬伯标识模块,或者忽略了有关一致性长度的限制,或者尚未在参数处,将硬件标识指定为一个地址 。
-
工况需要变频器仅仅在非运行状态下输出零速信号,参数P6组中为运行中输出或运行非运行中均输出两种模式。 所以采用RO1输出=1运行中,将外部线路取反实现’非运行状态下输出零速信号‘,需要注意该主轴为了停止中不出现反转使用了直流制动,运行中信号会等待直流制动时间结 ...
-
2.抗干扰措施:对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。具体方法及注意事项如下:(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。(2)不要采用不同金属的导线相互连接。(3 ...
-
想提高原有输送带的速度,以80Hz运转,变频器的容量该怎样选择?输送带消耗的功率与转速成正比,因此若想以80HZ运行,变频器和电机的功率都要按照比例增加为80HZ/50HZ,即提高60%容量。