-
修改P0.06为1
-
建议客户接好制动单元和制动电阻
-
CCS认证指的是中国船级社认证。目前英威腾具有船级社认证的变频产品分别为单传的GD350-CCS系列和多传的GD880系列。
-
无论是作高速脉冲输入,还是开关量输入,公共端都是PW
-
像这种无法选择的情况可能为开关量输入功能选择重复,需要查看其他端子设置,如果不需要用到,则把他改为0,以防冲突
-
& ...
-
380V(-15%)~440(+10%),刚好满足,但是建议在输入端加装一个变压器来降低输入电压
-
原因是修改了P1.01=50.00,把P1.01修改到0.5即可。
-
设置对应的S端子功能为10:频率设定递增(UP), 11:频率设定递减(DOWN),设置P00.06=0
-
先把AO1的跳线帽拨到电流型输出,然后设置AO1输出下限对应为2V
-
GD200A变频器的S端子的公共端是PW,使用变频器内部的24V电源驱动S端子时需要把24V和PW端子短接,使用外部的24V则要把短接片拆掉。客户这边使用的是一个外部的继电器来控制,信号是无源的,所以需要把24V和PW短接起来。 ...
-
检查并重新设置电机参数,变频器还是启动不了,然后检测P17.12输入端子状态发现外部启动按钮按下后会由004变成005,按钮松开后会跳回004,分析外部的启动按钮没有做自锁导致松启动按钮后启动信号断了,所以认为是端子启动不起来,修改按钮接线。 ...
-
首先检查键盘网线接触是否良好,如果网线接触没问题则将变频器本机键盘拆掉,可能二者存在冲突
-
三台GD350,PN通讯卡版本都是1.01,一台距离较近,不会报警,另外两台分别距离PLC10m和16m,通过博图可以看到设备并且分配IP,通过交换机,连接各台变频器。建议把触摸屏,物联网模块网线拔出,测试,网线也更改为超五类带屏蔽层网线。 ...
-
首先询问客户使用的是否是VF模式,可以适当增加P04.01,加大低频下的转矩提升。因为水泵是变转矩负载,低频下需要转矩较高,高频下反而需要转矩较少。而VF模式的缺陷就是低频下默认给定的转矩不够,导致频率无法继续提升。P04.01给定值在0.5%到3%,根据实际情况可适当增大。 ...
-
根据客户描述,使用VF和矢量模式下都会出现运行电流不稳定的情况,并且客户要求0.8s减速时间,建议客户装制动电阻并打开P8.37保证减速过程中多余能量的泄放。另外,客户反映电机极对数是4,额定频率只有730rpm,但是不太清楚额定电流,希望客户检查电机铭牌后,再进行电机自学习,看看效果。如果是矢量模式下,低频启动时电 ...
-
问题:GD350要求E-DP故障以后,保持频率,继续运行。设置P11.35为0200,P11.51为1,P11.35的bit2为E-DP的处理方法,设置为2报警时动作会变成:预警,动作统一按照 P11.51 处理,P11.51设置为1后的含义是故障以后,以故障时刻输出频率运行 ...
-
不行,GD270不能扩展PG卡进行闭环控制,可以扩展IO卡,PN/DP/CANopen总线通讯卡;
-
1、首先确认485-AB接线是否正确,组网是否手拉手式一字型;2、变频器485通讯P14组参数与主站参数是否一致,从站地址是否有重复;3、485通讯线是否与强电电源线并槽布线,通讯线是否为带屏蔽;4、带屏蔽线是否进行了单端接地;5、最后一台变频器终端电阻是否配置;6、控制器程序轮训逻辑是否正确;7、通过串口调试工具抓数据 ...
-
可以,但输出24VDC电源有容量限制,最大不超过200mA;一般建议客户外接24VDC电源。