-
震动电机主要特点为偏心负载,即电机转动存在一个负载扰动引发的电流波动,选型时需注意负载扰动的一个范围,建议放大一档选型
-
建议客户接好制动单元和制动电阻
-
P00.18改为2确定即可清除故障记录,不能通过端子来清除
-
分级关断一般需要数字控制,但是当前芯片价格昂贵,不划算
-
1.可能是触摸屏问题;2.可能是风扇方向反了;3.可能是风机启动时干扰了温度传感器,可换好点带屏蔽的传感器。
-
现在只支持485通讯。
-
可以,P03.44惯量辨识使能
-
变频器一直处于正转,就绪状态,无论P00.01切换为键盘,端子,还是通讯,均为就绪状态,无法启动。原因可能有:1、将变频器的P99.09软件欠压点调到10以下后,变频器无法启动,一直处于就绪状态,修改为250后正常启动。2、看变频器是否接了急停功能的端子,通过P17.12开关量输入状态看急停端子是否有效,如果急停端子有效, ...
-
液体化工生产控制经典的模式是电机带动加压泵加压被控流体,液体经过管道中的调节阀实现流量、压力控制,到达下一个生产设备,从而实现安全稳定的自动生产。
-
西门子地址偏移,相对于变频器的2000H来说是40001,对于3000H是400001.需要核对变频器P14组的参数设置,是否和西门子程序中相同。从站站号,波特率,校验位等如果可以读取到3000H等状态参数,但是无法写入2000H等,可以检查一下PLC块的数据类型,是否为16位正整数。可以使用单个功能块,给单台变频器写一个地址,排查是不是 ...
-
修改P0.06为1
-
无法停机现象: 通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机。 解决方案:1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线。2、在开关量输入端子S与GND端子之间加装0.1μF安规电容。3、将用于启停控制的开关量输入端子S与其他空闲开关 量输入端子并联 ...
-
小电流大。因为小电流时IGBT开关更快。
-
基本参数需先转换成16进制,然后再转换成10进制加1,对于通讯控制命令等本身为16进制数据的直接转换成10进制加1即可
-
1、将p00.18设为1恢复出厂设置,然后根据电机铭牌设置电机参数,设置P00.15=2进行静态自学习;2、根据现场的机械传动比轴径等信息计算出线速度同步时主从机的频率比,线速度=最大频率/额定频率*额定转速*Π*轴径*齿轮比, 然后根据比率设置变频器的最大频率值,3、然后设置主要参数P00.00为0开环矢量0,P00.03主机为50,从 ...
-
一拖多切换接触器断开时变频器还未完全停止输出,所以有冲击电流导致变频器报OC故障,要避免这个故障,切换时可以让接触器先吸后断
-
变频器上强电时,控制板需要一个上电时序,如果该过程启动信号短接,有可能会导致控制板启动完成后,已错过了启动信号的上升沿,可以使用继电器输出定义为准备好,给端子作为运行信号
-
当变频器与电机之间超过50m时,必须加输出电抗器补偿。
-
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
-
P5.50设置为1为电流信号,AI1下限值P5.24设置为2,拨码开关拨到电流信号