返回列表 发布新帖

GD35主从位置控制时从机反转剧烈

443 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>问题出在主轴停机时有轻微的反转,大约400脉冲左右,会给从机一个1Hz反向运行的命令导致从机反转,因从机轴惯量较大导致反转比较明显。</p><p>解决方法有:调整主机P1组直流制动、从机P21组位置环增益、位置环前馈,主从机惯量辨识,P1.15停止速度以及P1.24停止速度延时时间。经过反复测试后主机设置P1.15=0.9Hz时,P1.24=0s,在低于0.9Hz时封锁输出只有停车将有效避免主轴停止时反转。</p>