-
P00.06和P00.07频率源不能选择相同来源,通过端子设置13频率切换功能选择
-
2000H~3000H偏移40001,3000H及以上偏移400001
-
目前GD350标配通过AI1/AO1组合可支持1路PT100或者1路PT1000或者KTY84。另外可以通过选配IO扩展卡扩展1路PT100和1路PT1000.
-
OPE1表示变频器功率不匹配,需要设置B-01
-
QCH系列输入缺相SPI?SPI是输入缺相检测故障,一般在上电时如果缺相的话会跳此故障,运行中缺相的话会跳UU故障,UU前面已经说过。造成的原因可能是:1、 在输入缺相保护打开的状况下,输入电源缺相2、 在输入缺相保护打开的状况下,输入缺相检测电路故障。排查故障时:第一 检查电源输入是否正常(缺相或三相不平衡)第二 ...
-
QCH系列运营时母线电压低Uv?1 检查进线电压是否过低或者电源电压波动过大,如是,调整电网电压至正常范围内。2 查看键盘显示直流母线电压是否正常(进线电压的1.35倍),检查PE.08电压等级设置是否正确,如不是标准电压,调整至适当电压。3 驱动板上母线电压测试点CVD电压是否正常Ucvd/Udc=3.3/1000),检查电源板上母线电 ...
-
QCH系列恒速过压Ov3?1 检查输入电压是否偏高,调整电压至正常范围(380V±15%), 使直流母线电压不高于 800V。2 检查变频器参数设置是否正确,或电机自学习参数是否正确,不正确请按实际情况更 改正确的参数,并重新进行电机参数自学习。3 检查变频器在运行中,是否有突加负载造成过流失速,对此可以调整参数,CHF:Pb.10 ...
-
1、如果控制模式是VF模式,则可以适当增加P04.01【转矩提升】的设定值,最大可设为10%;2、如果采用的是矢量模式,则可以增加P03.25【预激励磁时间】设定值,最大可设10s;
-
西门子地址偏移,相对于变频器的2000H来说是40001,对于3000H是400001.需要核对变频器P14组的参数设置,是否和西门子程序中相同。从站站号,波特率,校验位等如果可以读取到3000H等状态参数,但是无法写入2000H等,可以检查一下PLC块的数据类型,是否为16位正整数。可以使用单个功能块,给单台变频器写一个地址,排查是不是 ...
-
G20 1.5KW变频器。垂直方向重载,运行报过压,初步建议查看是否接外接制动电阻,如无外接电阻,增加外接电阻,并将P8.37设置为1.同时当功率大于4KW时P1.00可设置为转速跟踪再启动。
-
RO1A RO1C默认是运行中,常开继电器开关。本就是在运行后会吸合的,如果需要使用其他功能,可以将P6.03功能码,根据说明书,修改为需要的功能。
-
RO1是变频器运行中输出端子信号,可以通过运行中这个输出信号控制抱闸信号是否打开,AC是常开,BC是常闭,这个端子点可接250V 3A的抱闸。
-
HTL信号是一种高电平信号,也称为推拉式或推挽式输出。它的输出信号包括A、B两路脉冲,相位差为90度。HTL信号的优点是传输距离长,可以达到300米以上,同时具有较高的抗干扰能力。但是,HTL信号的缺点是需要较高的电源电压,通常为12V或24V,同时输出电流较小,最大仅为150mA左右。
TTL信号是一种低电平信号,也称为晶体管- ...
-
1接线异常检查RST 接线之间有无短路或接错线的情况保证输入接线正确可靠,无短路情况。2输入空开额定电流太小查看空开额定电流值是否小于用户手册上的推荐选型更换更大容量输入空开3直流接触器触点粘连或短路断电后,用万用表测量接触器两端电阻,正常应为缓冲电阻阻值(几十欧)更换直流接触器或整机4整流或逆变模 ...
-
现场如遇到GD350系列变频器带永磁同步电机有启动倒转的问题,尤其是遇到负载情况为带坡度的煤矿皮带机,设备因装有逆止器,不允许有倒转的情况发生,将P13组同步电机控制参数组里P13.01=0:不检测,改为=2脉冲叠加。就可以避免永磁同步电机启动瞬间有倒转的情况,其实总磁同步电机在启动瞬间会倒转一定的角度为正常情况,倒 ...
-
将变频器接地端子接到地线上
-
风扇短路,排插不牢,控制板坏,驱动板坏或者电源板
-
通过查看故障记录,报OV3故障时母线电压为800.5V时,存在很大的能量回馈,询问客户有制动电阻并接上,将较大的能量消耗在制动电阻上,就不会再报OV3故障。
-
设置变频器功能码P8.39【冷却散热风扇运行模式】为1:上电后风扇一直运行
-
1、首先P6组对应继电器输出信号设置为6(频率水平检测FDT1);2、P8.32设置FDT1电平检测值(输出频率大于P8.32后输出信号有效)3、P8.33设置FDT1滞后检测值(输出频率低于P8.33后输出信号失效)