-
现场485通讯无规律掉线时可按照以下方法排查:1、RS485通讯总线是否有断路或接触不良的情况;2、RS485通讯总线的A、B线两端是否接反;3、变频器与上位机的通讯协议是否一致。如主从设定、地址、波特率、数据位校验等参数/4、检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测 ...
-
1.根据负载特性选择变频器如负载为恒转矩负载可选择西门子MM440变频器,ABB公司ACS800系列变频器等;如负载为风机、泵类负载可选择西门子MM430变频器,ABB公司ACS510系列变频器等。
-
可能原因:1、轴承磨损。2、不平衡负载。3、配合间隙过大。4、减速器轴承磨损。解决方法:1、更换磨损的轴承。2、平衡负载。3、调整配合间隙。4、更换减速器内部轴承。
-
16个。
-
具体原因是主机分频出来的脉冲信号由于安装的不规范在传输过程中受到了杂波干扰引起的,具体处理办法是除了按照EMC的要求规范安装外,增加从机的抗干扰能力,最简单的方法就是将从机的P21.15位置指令脉冲滤波时间常数改大一些虑掉一些干扰杂波解决,一般改到0.5就可以解决问题。 ...
-
低压变频器由整流、滤波、逆变三部分组成,整流部分有整流二极管组成,滤波部分由滤波电容组成,逆变由大功率晶体管组成,一般是IGBT。
-
GD200A-280G-4带水泵负载,运行40HZ时输出电流波动5A-70A,修改参数P00.00=2,P04.11=25
-
熔断器额定电流,一般为电机额定电流1.5~2.5倍,以兼顾过载和短路保护,不太适用于小容量的电机。因为小电机一般采用直接启动,电流为额定电流的5-8倍,会瞬间熔断。可适用于软起动和变频器上端;
-
检查机器内部,是否有积水、凝露、积尘、异物,对机器进行除尘及干燥。仪表测量相关元器件数值是否正常,特别是电解电容。正式送电前,给机器电容进行充放电,可采用较机器低一个电压等级的电压给机器送电,待机1-2天,确保电容等各器件工作正常后再投入使用。 ...
-
通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机,1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线;2、使用0.1uF安规电容加装在开关量输入端子(S)与COM端子之间。3、将用于启停控制的开关量输入端子(S)与其他空闲开关量输入端子并联,如S1端子用于启停控 ...
-
2.选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。其次,应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。
3.变频器若要长电缆运行时,变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
...
-
可能原因:1、控制信号损坏或错误。2、电机主回路故障。3、输入功率不足。4、编码器损坏。解决方法:1、检查控制信号是否正常。2、检查变频器与电机输出线接触是否良好。3、提高输入功率。4、更换或修理编码器。
-
在排除了轴承问题,和电机接法问题,可查查电机绕组首尾有没搞反。
-
变频器过压是由电压输入端和电动机输出端的外电压超标造成的。电源超压多以雷击、电网故障、自备发电机电压超标等原因造成的。故障鉴定容易。回馈电能造成的超压判断较困难。
-
按照滤波方式分为电压型和电流型变频器
-
E16逆变模块过热,检查风道是否堵塞或者风扇是否运行,检查现场环境温度和通风顺昌,检查是否长时间过载运行
-
1、断开电机与变频器连接电缆,然后上电运行变频器查看是否同样报故障;2、单独测量电机与变频器连接电缆(两端悬空),电机线是否相间或对地短路;3、采用万用表/耐压测试仪确认电机绕组匝间和对地阻抗,如果阻抗明显低于电机额定值,检查是否有金属异物侵入绕组内破坏绝缘,检查电机接线盒是否有水痕造成绕组绝缘降低使之 ...
-
4.当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。
5.对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择.
6.选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
7.变频器用于变极电动 ...
-
可能原因:1、电源电压波动。2、输出滤波电容损坏。3、控制芯片失效。4、电机线圈接触不良。解决方法:1、检查电源质量。2、更换损坏的滤波电容。3、更换损坏的控制芯片。4、检查电机线圈接头是否松动或接触不良。
-
GD350 pofinet通讯,用博图软件分配IP地址后怎么在变频器中查询到IP地址