-
怎样简单、快捷更具电机选变频器选型?个人总结“五看”“三定”。1、看电流: 看同步或异步电机额定电流,选择同档或同档以上的额定变频器电流。2、看负载:轻载可以选择额定同档的变频器,重载建议变频器放大一到两档使用。3、看开头,一般英威腾变频器家族,2开头的位带异步电机变频器,如GD20 GD200A等(不绝对),3开 ...
-
1、检查电机和电机线;2、变频器参数设置错误(电机参数);3、驱动板与控制板连接排线接触不良;4、驱动板故障;
-
断开H1会报STL1,断开H2会报STL2,STL故障不能复位,也不能自动复位,只能断电复位。同时断开H1和H2会报STO故障,恢复后能复位。
-
AI3默认是电压型,设置功能码P25.40=1改为电流型。
-
可以,通过AIAO端子或者加装I/O扩展卡接温度传感器。
-
变频器低频运行时,IGBT结温波动较大容易过温损坏!
-
p01.05
起动和运行过程中频率变化方式选择
0:直线型:输出频率按照直线递增或递减
1:s曲线型:输出频率按照s曲线递增或递减。s曲线一般用于对起动、停机过程要求比较平缓的场所,如电梯,输送带等。
-
通过INVT Workshop进行软件估测电机相关参数
-
1、变频器防护不完善,进水或潮湿导致内部元件短路;2、整流器、母线电容、IGBT自身老化;3、供电电压不稳,线路浪涌较大;
-
分级多段速必须逐级给定,只有较低级分级给定全部闭合,高一级的分级
给定才能闭合,否则无效或报故障。而多段速可以任意给定,没有限制
-
刷1.04版本软件,15.68-1950和15.69-1
-
标准通讯卡及变频器软件不支持;功能可通过非标软件支持。
-
半桥电源,正激电源,
-
由于在变频器计算最佳的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到最佳的电机励磁。因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。 ...
-
不能,需要加装缓冲单元。
-
电位器或者信号短路导致、变频器内部开关电源损坏、窜入强电导致损坏等
-
有可能是干扰导致掉脉冲导致,可以加磁环,检查屏蔽线接地,参数检查来处理问题。
-
可以,利用P11.09过载预警检出水平及P11.10过载预报警检出时间,配合输出继电器的过载预警功能输出给DI信号切换正反转。
-
不支持!端子板只有485+/-,仅支持modbus rtu和ASCⅡ,也不支持扩展卡。通讯只能接端子485+/-,网口只用于变频器本机或外引键盘接入
-
可以通过P07.00设置用户密码,要输入密码才能修改参数。