-
Q为什么按了停止键后停不下来?也不跳故障?如果电压不高,引起故障的可能原因1.变频器按键不良2.按停止键变频器减速太快而负载惯性很大,又没有制动装置3.主控板损坏4.自学习时偏差太大
-
Q为什么按了停止键后停不下来?也不跳故障?如果电压不高,引起故障的可能原因1.变频器按键不良2.按停止键变频器减速太快而负载惯性很大,又没有制动装置3.主控板损坏4.自学习时偏差太大
-
CH系列电机过载OL1?1 检查电机额定参数设置是否正确,不正确请重新设置。2 检查频率在50HZ时变频器输出电压是否在380V,如果不是,请调整电机空载电流至输出在380V为正常。3 查看电机保护参数设置是否正确。(CHF:Pb.03;CHE:Pb.01;CHV:Pb.03),正确设置保护参数。4 查看电机是否有堵转,如有堵转设法排除。5 查看键 ...
-
CH系列变频器过载OL2?1 确定是否对旋转中的电机实施再启动,如有,可以考虑让电机停稳后再启动或者设置转速追踪有效。2 查看变频器加速时间是否太短,在用户允许的情况下延长加速时间,如客户工艺部允许则建议客户更换更大功率变频器。3 检查输出电压在50HZ时是否偏低,可调整电机空载电流使输出电压达到380V。4 查看键盘显 ...
-
代码ER15 表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电动机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或 ...
-
代码ER17 表示电流检测故障。通用变频器电流检测一般采用电流传感器,如图5 所示,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1、H2)输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超 ...
-
故障代码ER02/ER05 表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电动机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电动机的同步转速)下降时,电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电动机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使 ...
-
在变压器的容量较小时(100kVA以下),受个别电器设备的起动电流冲击,例如,26kW直流弧焊机的起弧,又如22kW250kg空气锤的驱动等,经导线传递至变压器内而发出的微弱嘶叫声
-
立即安排停电检修。一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。待故障排除后,才允许投入运行
-
当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:u1-2=230V,u1-3=400V u2-3=230V,u1-0=230V u2-0=0V,u3-0=230V
-
康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320~460 V。
在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变 ...
-
康沃变频器上电显示P.OFF,延时1耀2 s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380 V,如果输入电压低于320 V或输入电源缺少,则应排除外部电 ...
-
5)外部干扰和内部干扰造成变频器控制部位、芯片发生误动作。对此要采取内部抗干扰措施,如加磁环、屏蔽线,更改外部布线、对干扰源隔离、加电抗器等
-
待变压器吊芯检修时加以排除
-
发出这类声响,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。这往往由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致
-
用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。否则,油受热膨胀会产生溢油现象。如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡 ...
-
GD10变频器通讯设定频率掉电是不保存的,可以通过上位机保存数据。
-
需要将变频器地址换算10进制后,如果换算后数值小于10000就加上40001,大于10000就加400001,如2000H对应48193,如3000H对应412289。
-
4)因逆变模块过热造成热断电器动作。这类故障一般冷却后可复位,即FL在冷却时不发生,可再运行。对此要改善冷却通风,找到加热根源
-
3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压信号的高速二极管损坏