-
P0.06要设置为AI1频率给定,才能使用键盘旋钮调频,大功率键盘可以直接使用旋钮调频
-
没有。我们可以选用GD10和GD20这两款变频器,其中有-S2系列的,可以是输入单相220V,输出三相220V。功率有400W,750W,1.5KW,和2.2KW的几款。
-
输入端过压轻则跳闸,重则损坏变频器内部电路。
-
变频器的频率指标有频率范围,频率精度,频率分辨率
-
序号可能原因 检测方法 纠正措施1键盘键盘线问题断电后检查键盘线接触情况,然后重新进行安装。换键盘键盘线2控制板与驱动板排线接触不良断电后检查驱动板和主控板连接的排线是否松动。重新插拔或更换排线。3控制板驱动板异常更换确认更换主板驱动板4控制板烧录短接片未去除烧写程序后短接线未拆除。拆除烧录短接线。5风扇 ...
-
P17.12开关量输入端子状态,观察端子是否收到信号
-
使用变频器取代在线流生产的控制调节阀来实现节能目标的同时还需满足生产的控制要求,因此需要把变频器+电机引入到自动控制策略的PID控制中,因此变频器需要引入4-20毫安控制信号,实现4-20mA信号与变频器0-50HZ的对应关系,即控制信号在4毫安时变频器输出的频率为0赫兹,20毫安时变频器输出的频率对应50赫兹,传统的控制策 ...
-
标准版程序G20内部输出的实际频率是按照P00.03的最大平率的百分比来计算的。如果需要设定值与实际值一致的话需要做非标软件。
-
-
图中为TX-505C的外观图中 SW2拨码 为切换Canopen通讯卡和CAN主从卡SW2 中 1,2均为OFF,则为Canopen通讯卡SW2中 1为ON , 2为OFF,则为CAN主从卡
-
Z 脉冲方向只对采用 Z 脉冲进行主轴定位时的正反转定位精度有一定的影响,以及P18.02判断编码器是否受干扰。正常使用时可以不接。另:正余弦编码器R信号类似于增量式Z信号,接入PG卡时如果学习磁极角的话要接,其他情况可以不接。 ...
-
可以添加EC-IO502.其中有PT100的端子,可以接受PT100信号。
-
主要是电动机发电效应形成的过压只要是电动机的转速大于变频器的输出转速,电动机就产生发电效应,给变频器充电。在工程上,变频器过压现象是复杂的,但我们循着电动机只要出现了发电效应,必然受到了外界能量干扰,只要找出外界对电动机的干扰,问题就解决了。产生负压,形成空化现象,负压将水从变频泵中吸入,推动叶轮转 ...
-
变频器控制板上有个J10的引脚,上面默认短接到S4,默认为输入端子功能,如果要用到Y1端子功能需要将短接片接到Y1这端
-
一拖多主回路电气控制原理图二次回路控制原理图如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1;如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI1,GND和COM短接。把J11跳线跳到I电流上。启动信号接S1和COM。功能码设置值备注P00.002P00.011P00.067P00.11根据需要设定P00.1 ...
-
减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机。自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出。负载按照机械惯性自由停车。紧急停车:收到紧急停机命令后,变频器按照紧急减速时间降低输出频率,频率降为0Hz后停机,如果紧急停机时间为零,变频器则自由停机。 ...
-
根据电机的调速原理:频率与速度成正比,轴功率与转速的三次方成正比;根据流体力学原理:液体流量与转速成正比,压力与转速的二次方成正比。
-
选择一个 S 端子,比如 S1,把 S1 端子 P05.01 设置成 9:外部故障输入。然后给 S1 输入一个信号。
-
-
故障原因:1、变频器输出与地短接。2、电流检测电路出故障。3、实际电机功率设置和变频器功率相差太大。解决方法:1、逆变模块损坏,检查驱动线,更换器件。2、电机对地短路,请检查电机对地是否短路 ,确认电机的绝缘电阻。3、确保输出接线正确,特别不要把输出线接到PE端子上。 ...