西门子PLC和GD200A走RS485通讯,写2000H时报103故障

268 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<ol style="list-style-type: decimal;" class=" list-paddingleft-2"><li><p>西门子地址偏移,相对于变频器的2000H来说是40001,对于3000H是400001.<br/></p></li><li><p>需要核对变频器P14组的参数设置,是否和西门子程序中相同。从站站号,波特率,校验位等</p></li><li><p>如果可以读取到3000H等状态参数,但是无法写入2000H等,可以检查一下PLC块的数据类型,是否为16位正整数。</p></li><li><p>可以使用单个功能块,给单台变频器写一个地址,排查是不是一次通讯过多造成的通讯堵塞。</p></li><li><p>有条件可以抓取485报文分析。<br/></p></li></ol>