-
AO2参数在P26组里面
-
1检查变频器输出端子电机线接的位置是否正常,如果接到VWPE会报接地故障。
2检查电机或变频器到电机线是否对地短路。
3检查变频器主回路是否正常,常见的模块或驱动板电路坏。
-
压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压持续较高,压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻爆炸烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。压敏电阻损坏表明外部输入电压过高,需检查外部电源是否异常。 ...
-
把扩展卡拆掉即可正常刷机
-
3)选用变频电动机
-
1、变频器载频设置太高;2、风扇损坏或者风道堵塞;3、变频器内部器件损坏(热电偶或其他);
-
有两种安装支架,如下图:
-
1、检查负载是否正常2、检查P2组同步电机参数输入是否正确,重新自学习3、适当增加P13.11失调检出时间
-
检查接线无问题的情况下,需要注意扩展卡是否安装可靠,主要观察指示灯的状态及右下角卡扣是否安装到位。
-
1优化加减速时间
2根据实际工况合理选择制动单元/电阻
3建议优化以下参数(P00.00=2/P04.09=0)
-
压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压持续较高,压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻爆炸烧毁,同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。压敏电阻损坏表明外部输入电压过高,需检查外部电源是否异常。 ...
-
p01.14设定变频器切换点
0.零频切换
1.起动频率切换
2.停止速度切换
-
目前我司GD350,GD600应用在收放卷的场合越来越多,近期有两个客户现场,收放卷低频启动时,产生抖动。通过plc的trace图观察,如图,红色是速度给定,中间蓝色是转矩给定,最下面是变频器反馈会来的转矩。 反馈回来的转矩就会偶尔掉一下。判断为变频器与电机的问题,而产生的问题在多个工位发生,包括放卷及收卷 ...
-
1、检查变频器P05组模拟量上限值和对应的频率是否正确。2、用万用表测试模拟量输出电流值是否正确。如果模拟量电流没经过变频器时电流值正常,而经过变频器后电流值变小,证明模拟量模块驱动能力不足,需要更换其它型号模拟量输出模块。变频器电流模拟量输入阻抗为500欧,当最大频率时模拟量电流20mA,对应的功率为0.2W。 ...
-
1、编码器故障;2、编码器接错线或者接触不良;3、PG卡故障;4、驱动板故障;
-
1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ 时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小 ...
-
标准版本不支持
-
需要设置的参数:P0.01=2(通讯运行指令通道),P0.02=0(Modbus/Modbus TCP 通讯通道),设定好P0.03、P0.04运行范围,P0.06=8(Modbus/Modbus TCP 通讯设定),P14.00--P14.02 485通讯地址波特率设置。例如:发送地址正反转运行2000H=1(正转)/2(反转),2001H(频率给定)。 ...
-
大惯性设备,启动时由于设备过大,启动电流大软启动可使启动电流变小!
-
p01.08
0.减速停车:停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为0赫兹后停机
1.自由停车:停机命令有效后,变频器立即终止输出,负载按照机械惯性自由停车。